首页 课程 资料 论坛
  • 请教RCD的额定剩余动作电流

    请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。

  • 如何选穿管管径以及额定剩余动作电流?

    我在工程设计中经常出现选择管径和选线不准确的问题,请大家指教.比如计算电流是3A,有的人选择3x6的管子,我觉得太大了,选3x4的已经够了,到底放大多少级才可以呢?还有就是选管径,我在手册和建筑电气常用数据04DX101-1中都不能找到很全面的资料,可否提供一点资料.最后一个问题就是,我在使用环宇电器的断路器时候,要求选择额定剩余动作电流?如何选择呢?总之选线和选管真麻烦!!!

  • 【请问】漏电断路器该怎么选?怎么考虑额定剩余动作电流

    【请问】漏电断路器该怎么选?怎么考虑额定剩余动作电流

    请问选漏电断路器时,只要上一级额定剩余动作电流大于下一级额定剩余动作电流就可以了吗?如图所示,200A的断路器选100mA的可以吗?有没有什么标准?

  • 火灾剩余电流动作报警系统

    我现在做的一个项目只有火灾剩余电流动作报警系统图没有平面图,请问各位在现行的规范中火灾剩余电流动作报警系统是否为强制性要求必须设置的系统?2、该系统的采购和施工一般在强电、消防电或其他的范围内?请各位高手指点!!!!

  • 剩余电流动作断路器定义

    剩余电流动作断路器定义定义:用于接通、承载和分断正常工作条件下电流,以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时,使触头断开的开关电器。电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。 电流动作断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 带剩余动作电流的断路器的选择

    请问现在国标剩余电流动作保护装置安装和运行《GB 13955-2005》内容全是强制执行文件。加大了用带剩余动作电流的断路器,好像从其文中看出只要用了断路器的地方都必须带漏电。 现在我不知道到底什么地方该用带漏电的了。外加是不是所有带漏电的短路器我都把N线断掉,3P换成4P。

  • 请教关于剩余电流动作断路器

    请教关于剩余电流动作断路器

    那个试验按钮是跨接在火线和零线之间的嘛?如果是的话 万一按下试验按钮不跳闸 岂不是要相线零线短路我拆过一种大点的漏电断路器,它的试验按钮是接在下桩头相线和外壳之间 中间还串了一个电阻限流 我觉得应该这样才对嘛为什么图中的这种小型断路器的试验按钮不这样设计呢?哪位能就这个试验按钮给归纳下 一般有几种呢?都采用什么原理呢?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 编辑 ]

  • 【讨论】关于“剩余电流动作报警器”的疑问

    关于“剩余电流动作报警器”的疑问JGJ16-2008 7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定: 1,住宅,公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器; 2,。。。。先来看下名词解释:JGJ16-2008 2.1.15 接地故障earth fault;ground fault 带电导体和大地之间意外出现导电通路。再看一下接地故障保护:JGJ16-2008 7.7节7.7.4 接地故障保护(间接接触防护)应符合下列规定:1 接地故障保护的设置应防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故;

  • 剩余电流动作保护器的使用

    摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结

  • 剩余电流保护器误动作的原因分析

    剩余电流保护器的误动作一直是农电工作者和用户困惑的事,这不但严重影响了保护器的使用效果,而且直接影响了农村供电的可靠性,使用户对电力企业的优质服务产生了怀疑,鉴于此,我们有必要来分析剩余电流保护器误动作的原因和运行管理的关键。 1 剩余电流保护器刚投入就跳闸的原因 线路剩余电流过大而引起误跳闸,此时应检查线路的绝缘电阻。农村低压线路的泄漏电流的数值和配电变压器容量大小关系不显著,但和低压电网中生活用电的居民户数有明显关系,也就是不管变压器容量是多少,其中供给生活用户的户数越多,线路泄漏电流越大。如果是这个原因,就应考虑保护器动作特性的选择和匹配。

  • 剩余电流动作保护器详解

    知识点:剩余电流动作保护装置

  • 剩余电流动作装置考试题

    剩余电流动作装置考试题.

  • 求教一个漏保额定动作电流参数的问题!

    请问,漏保上面额定漏电动作电流有什么具体的意义?为什么要是100或是200或是其他的呢?是不是有什么规范规定必须在多大以下算是安全呢?请大家指点下,或是给个计算式也行!谢谢~

  • 有关剩余电流动作保护器的几个问题

    现在使用的剩余电流动作保护器基本上都是电流动作型,其基本工作原理:当通过保护器零序电流互感器(检测元件)一次侧的电流出现不平衡时(即产生了故障电流或漏电电流),便使零序电流互感器一次侧获得励磁电流,其在铁心中产生磁通,使二次侧产生感应电流,当二次侧的感应电流值(取决于一次侧通过的不平衡电流的大小)达到保护器的动作电流时,保护器动作将电源切断,起到保护作用。 在农村低压配电TN系统中,剩余电流动作保护器既可作为系统中的总保护,也可作为中级或末级保护。它可以设置在系统中任何需要设置保护器的位置上,因而它在TN系统得到了广泛应用。 2 剩余电流动作保护器的选用 2.1 剩余电流动作保护器类

  • 安装剩余电流动作保护器的问题

    根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所4. 5. 1 末端保护a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);b) 生产用的电气设备;c) 施工工地的电气机械设备;d) 安装在户外的电气装置;e) 临时用电的电气设备;f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);h) 安装在水中的供电线路和设备;i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备3);j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。按以上

  • 剩余电流动作保护器(RCD)的那些事

    知识点:剩余动作电流

  • ASJ系列剩余电流动作继电器

    知识点:电流继电器

  • 剩余电流动作保护器使用要求

    装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是TT系统,即配变低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。 在实际工作中应注意: (1) 电网中的N线不得有重复接地现象,并应保持与相线相同的良好绝缘。 (2) 照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上,并能随负荷变化及时作出调整,当低压线路为地埋线时,三相长度应尽量接近。 (3) 架空线路,应定期做好树木清障工作。 (4) 农村生活照明户内线路状况较差,属于农网改造自筹范畴,应积极采取减少线路漏电的措施。

点击加载更多

额定剩余动作电流

额定剩余动作电流专题,为您提供额定剩余动作电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定剩余动作电流 相关的专业交流讨论,更多额定剩余动作电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度