我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
不理解为什么在计算额定电流时要乘以计算系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。
容量处电流,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
请教下面图片中用红色直线标注的电容器之间的关系是什么? 为什么电容器额定电流计算中分母为什么用的是红色椭圆形标注的50 ? 提前谢谢您的回复。
知识点:额定电流
知识点:电流额定值,额定电流
补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?
最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
我们单位原先一台2w 的 yy12变压器(35kv)要换掉了,换成20kv 12500kVA的星三角11的变压器,现在做比率差动实验,y侧的二次额定电流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1为20kv Ut1=600/5 三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。 归纳:是否算额定电流值时 y侧不用除根3,三角侧只要除一个根3就可以了?还是南瑞的鬼东西都不用除的,约定俗称?有碰到过这个问题的没,求解,快被憋死了~_~!!!
下面图片中标注为红色的部分的负荷电流,是否即为负荷计算电流,也即非变压器回路的电器的额定电流按负荷计算电流选取,而变压器回路的电器的额定电流按变压器容量选取? 提前谢谢您的回复。
知识点:定额交流电流
《工建》第三版中的柴油发电机组短路电流计算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,请教了,谢谢!另外哪位大虾有柴油发电机组短路电流计算法面的资料共享一下,急需,不胜感谢!!!
一直搞不太清楚额定电流计算时电压到底用哪个电压?比如400V系统用0.4kV还是0.38kV;6kV系统用6kV还是6.3kV;请高手解答一下
在下理解为电动机(交直流)的额定功率指的是电动机的输出轴功率,如在下这样的理解是正确的话?为什么在下面图片中求电流(交流电动机)要除以效率,而直流电动机求额定电流则不需要除以效率? 提前谢谢您的回复。
在实际工作中遇到电机额定功率和电流如何计算和电缆过流量如何计算呀?有没有参考资料?因为本人对电不清楚,希望得到高人指点。。。。谢谢!
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
电机额定电流计算
电机额定电流计算专题,为您提供电机额定电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机额定电流计算 相关的专业交流讨论,更多电机额定电流计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度