首页 课程 资料 论坛
  • 关于电机启动电流的问题

    本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 编辑 最近我们更换了一台电机开关,将DW15型断路器换为CW2型,更换后速断定值设为1600A,电机90KW,启动电机时速断动作,动作值是1770A,以前用DW15型断路器时是用常规继电器保护,电机启动未出现问题。因为电机运行时轴承有异音,所以随着更换开关将电机轴承更换,电机侧绝缘、直阻都合格,看电机启动电流应是偏大,达到10倍,不知电机是不是有问题,电机启动电流都与什么有关系,电机是空载。我们以前已更换一台相同容量电机的开关没有出现此问题,不过两台电机极数不同,电机启动电流与极数有关系吗,时间长了电机忘没了,书也没找到,请大家帮忙啊,补充一下:与电机的气隙有关系吗?通过增大速断定值,电机启动起来后,运行正常,电流也正常

  • 关于电机启动电流的困惑

    大侠们 小弟想问哈 关于电机的启动 我看到他们在选用元器件的时候,不管是直接启动还是降压启动 元器件的好像都没有按照它的启动电流来选吧 这个什么怎么回事?求教了各位大侠

  • 电动机的启动电流是额定电流的几倍

    在电机数据表中有一个参数:启动电流Is/In  通常都说5~7倍,但是对电机来说这个参数是大一些好还是小一些好?

  • 聊下电机启动电流的问题

    看图最后,如果启动采用软启动或者变频启动,重载和轻载的启动电流是什么情况?消防泵是轻载启动还是重载启动?

  • 请教电机启动电流的问题。

    一台空调机输入功率205KW,运行电流351.9A,启动电流711A,而其他相同制冷量,输入功率230KW的机组,运行电流为,最大启动电流才66OA左右,请问这启动电流与什么关系最大?为什么?

  • 电机的启动电流是额定电流4-7倍,是真的吗?

    电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391-2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速750时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4-7倍。 为什

  • 单相插座额定电流的问题。。

    一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • 关于开关电气额定电流的选择

    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去

  • 各种灯具的启动电流是额定电流多少倍?

    节能灯的启动电流是额定电流的多少倍?荧光灯的启动电流是额定电流的多少倍?卤钨灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压钠灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压汞灯的启动电流是额定电流的多少倍?金属卤化物灯的启动电流是额定电流的多少倍?

  • 补偿电容额定电流的计算?

    补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?

  • 关于断路器额定电流的问题?

    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.

  • 关于变压器额定电流的计算

    最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的

  • 关于低压柜额定电流的请教

    关于低压柜额定电流的请教

    变压器容量为630KVA 低压0.4KV 请教大家一下 那配电柜的额定电流怎么计算附上负荷表数据 谢谢大家的帮忙

  • 【请教】三相电机断路器额定电流的选择

    三相电机断路器额定电流的的选择,我的经验是断路器的额定电流=电机的功率*2*1.2。 现在看资料说断路器分线路保护型和电机保护型,线路保护型需要乘以1.2的系数,防止电机启动时(电机启动电流约为额定电流的10倍)出现短路跳脱,而电机保护型断路器不需要乘以1.2,因为它的短路跳脱为12倍电机额定电流。 我想问的是这个1.2的系数到底是什么意思,有资料说应该乘以1.5再选断路器,到底是哪个系数。

  • 开关的额定电流怎么选择??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。

  • 关于电机空载电流的问题

    我这里有一台Y280S-6 45KW电机,检修后空载电流为41A,检修人员说空载电流大不能使用,我总觉得可以使用(如果带负荷时不超过额定电流的话),为此大家争论不休。因为是备用电机,设备在运转不方便试,我们这里对设备保障要求很高,不能干没有把握的事情,请大家帮忙分析一下,谢谢!

  • 求助,为何额定电流之么大?

    求助,为何额定电流之么大?

    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。

  • 关于电机功率和电流的问题

    本人以前在电气成套公司搞设计,计算电流都是凭经验,按电机功率X2得到它的工作电流,现在刚进设计院,发现这种算法不对,同事告诉我新方法---I=(P X K(X)/(1.732XcosφX0.38)(三相),I=(P X K(X)/(cosφX0.22)(两相),但我觉得这种算法看不懂,6KW照明的电流算出来有27A,(其中KX为效率因素,cosφ取0.8),请哪位大侠指教

  • 电机启动电流对电网的冲击

    大家好!现有变电站是一台20000KVA容量的变压器,已经带负载10000KW,请问这时有一台1000KW的10KV的高压电机(鼓风机,罗茨风机)直接启动,对电网电压的影响有多大?谢谢

  • 长延时整定和额定电流的问题

    看书的时候看到几句话,感到十分迷茫,望各位大神解答。1. 一般的长延时整定值Ir, 是脱扣器的额定电流 In, 的 0.4 - 1 倍, 即 Ir = (0.4 ~ 1)In, 可以按计算电流, Ijs 的1.1倍取值, 即 Ir = 1.1Ijs。 2. 但是今天发现《民用建筑电气手册》中有一句话说,长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取。。。下面几行 的变压器部分也说,变压器低压侧主保护长延时过电流脱扣器的整定电流可以是变压器低压侧额定电流的的1.1倍。这两句话不是互相冲突了吗?好像没有样本的整定电流是大于额定电流的。 。。。

点击加载更多

电机启动电流是额定电流的几倍

电机启动电流是额定电流的几倍专题,为您提供电机启动电流是额定电流的几倍相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机启动电流是额定电流的几倍 相关的专业交流讨论,更多电机启动电流是额定电流的几倍相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度