本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
变压器容量为630KVA 低压0.4KV 请教大家一下 那配电柜的额定电流怎么计算附上负荷表数据 谢谢大家的帮忙
两个问题请教大家:1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数?2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候两种方式选出来的额定电流值要相差一个档次。
没有理解为什么低压断路器的额定电流为什么要小于电缆的持续载流量? 提前谢谢您的回复。
低压断路器的额定电流是指它的脱扣器电流还是指脱扣器的整定电流呢?例如ABB的T2N160/3的开关,R100A的脱扣器,整定80A,,那么它的额定电流是100A还是80A呢?
最近我学习低压配电的时候,对低压抽出式开关柜不很明白,想请教各位~~~~~我看到有的一个柜子就2个回路,有的有8个回路,这低压抽出式开关柜一个柜子最多可以做几个回路呢?可是根据每个回路占用的抽屉的高度来算啊?
一直以来,感觉高压大电流断路器柜的温升是个很难处理的问题。请行业上的朋友一起来讨论一下。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
在三相三线中性点绝缘系统中,选马达用低压塑壳开关(短路保护)额定电流是否可以直接按厂家提供的电机匹配表选择,还是选稍微放大一级额定电流的低压塑壳开关好?系统要求是发生单相短路时,开关不动作。
现在的开关,体积越来越小。线(排)却越选越大。造成很多不便与隐患。有什么好办法?[ 本帖最后由 dylan3940 于 2012-6-4 18:56 编辑 ]
初学设计,请各位指教!电厂主接线如下图(发电机功率因数0.8):假设不考虑母线的动、热稳定校验,仅按最大持续电流算,问:1. 10kV开关柜主母线额定电流应该是多少?是不是要考虑2台发电机同时向1台主变供电时的电流情况?2. 35kV开关柜主母线额定电流又是多大?要不要考虑2台变压器均满载的情况?3.10kV主变柜、35kV线路柜分支母线是不是都要比主母线规格大啊?
据我所知电压表是安装在进线柜和电容柜里的,只装一个就可以监视到实时电压情况。而电流表必须每个抽屉式出线开关配3个。就算是固定式也是需要3个。3个电流表分别测量ABC三相值。但是最近看到一家公司里面的GGD低压柜里面,有6个固定式开关,但是柜体上面只有6个电流表,并且每个电流表的大小分别对应每个开关。也就是说每个开关只有一个电流表显示。而我的问题是不是应该每个开关都配3个电流表么?那他的每个开关配多少个CT?怎么配?它每个电流表显示的是哪相的值呢?因为当时负责人不让我打开柜子看,唯有在这里问问各路高手了,谢谢!
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 编辑 看到一份已经过审的人防图纸,它的设计每个照明箱中上级保护开关的额定电流选择都小于下级双电源切换开关的电流,小弟想请教这样做能行吗?下级开关的电流不是要小于上级开关的电流吗?
请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的部分为什么没有乘以电动机的启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
1.额定电压与额定电流本课程多处用到额定电压与额定电流的概念,为了更深刻地理解其意义,下面详细介绍本课程所需要的额定电压与额定电流的有关知识。 (1)额定电压。为了使电气设备的设计与制造实现标准化、系列化,发电机、变压器、断路器等各种电器都规定了额定电压。各种电气设备在其额定电压下运行时的技术、经济效益为最佳。国家规定的部分额定电压等级列于表1—1、1─2之中。第二类额定电压为500V以下的低压,主要用于动力和照明设备。第三类额定电压为3kV及以上的高压,主要用于发电机、变压器、线路和用电设备等。表1—1 第二类额定电压 (单位:V)受 电 设 备 发 电 机 变 压 器 直流 三相交流 直流 三相交流(线电压) 三相交流 单相交流 线电压 相电压 一次绕组 二次绕组 一次绕组 二次绕组 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<
主要想向各位请加一下主母排的规格及主进线开关的额定电流是按一个变压器容量(800KVA)选择,还是按两个变压器容量(1600KVA)选择