目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
380V配电屏上的的始端双电源切换(电源来自柴油发电机与变压器)是要求能带得了接在它后面的所有一、二级与消防负荷、还是只需要带停电、消防时的最大值?
请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。
本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 编辑 欢迎高手讨论
我单位从变压器低压侧引出至进线柜的三相10KV,额定电流2500A共箱封闭母线,厂家采用的是TMY-120*10单片/相,是否能满足要求,是否该采用120*10 2片/相?
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
GCK低压抽屉柜垂直母线一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,请问低压柜铭牌上面的垂直母线额定电流参数分别应该怎么打?比如:60*6的铜排40°的载流量为920A,我认为不论有多少个抽屉,垂直母线的额定电流都是920A。但是抽屉的额定电流总和可以改变。如有2或3个抽屉的分散系数为0.9(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1022A(920除以0.9),但不能说垂直母线的额定电流为1022A;同理,开关柜装4或5个抽屉的分散系数为0.8(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1150A(920除以0.8),但不能说垂直母线的额定电流为1150A。垂直母线的额定电流只能是920A。请问我的理解对吗?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 编辑 ]
高压柜额定电流15A 主母线额定电流几百安培什么叫做主母线额定电流呢?
壳体计算,铜排计算,母线槽计算-电流查询.rar