本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
家里电表额定电流正常范围是多少?家里电表铭牌上标示:额定电压220V,额定电流10(40)A。请问额定电流括号里40是什么意思?是不是短时允许超载的电流值?如果家里用电 电流持续长时间维持在20~30A,是否会损坏电表,造成计量不准确? 马鞍山供电公司发表于 2011-7-7 17:04:27 您好:您所提出问题解释如下;一、电能表上所标注10(40)A的含义1、10A指的是电能表的标定电流Ib,它决定电能表的启动电流(启动电流是电能表能够准确计量的最小电流值,国家规程规定启动电流为标定电流的0.5%),并不是您所说的用电电流上限。2、40A是电能表的最大电流Imax,是在保证电能表准确计量的前提下允许通过的最大电流值。国家规程规定电能表最少应能承受120%Imax电流而不损坏,我公司正在推广使用的单相分时表可以短时承受300%Imax电流,电能表不会出现过负载烧坏的现象。二、单
请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
三相电机断路器额定电流的的选择,我的经验是断路器的额定电流=电机的功率*2*1.2。 现在看资料说断路器分线路保护型和电机保护型,线路保护型需要乘以1.2的系数,防止电机启动时(电机启动电流约为额定电流的10倍)出现短路跳脱,而电机保护型断路器不需要乘以1.2,因为它的短路跳脱为12倍电机额定电流。 我想问的是这个1.2的系数到底是什么意思,有资料说应该乘以1.5再选断路器,到底是哪个系数。
我是学暖通的,经常要了解一些设备的额定电流,以判断其运行是否正常,有的同事说三相设备的额定电流可简单用额定功率除以0.5来计算得到,但有的是用另外的计算系数,甚至有的电气专业同事也有不同的说法,有时还会有些争论.请问电气界的朋友三相设备的额定电流到底如何计算?
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0
各位大哥,由于俺工地的风机都没有测这些东东,而俺又不知道这两个东东之间有啥联系,现在开始做竣工资料了,有个单机试运转的 表格 俺一看就傻眼了,请哪位朋友指点一二不胜感激!
三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀: 三相二百二电(动)机,千瓦三点五安培。 常用三百八电(动)机,一个千瓦两安培。
我这里有台小潜水泵,0.55kw三相,上面标的额定电流是1.75A,到底是怎么算的啊?另外是按照1.75的额定电流来配热过载继电器么?谢谢
一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
下面是我厂拿到的3C认证上的规格/型号GCS 主母线:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配电母线:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40请问我厂生产资质是不是为: 进线柜额定电流范围 3150A~1600A出线柜额定电流范围 1000A~400A
额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.