本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<
请教个位高人,如果电路中的计算电流为187A,而又要求对用电作计量,是不是必须在电路中加上电流互感器才能行?如果比须做,那么用3(6)千瓦时的电能表,电流互感器该怎么选择呢,我现在手中没有这方面的资料,如果可以的话最好能给出个具体的型号,先谢谢各位了!
10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600
断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?
请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
节能灯的启动电流是额定电流的多少倍?荧光灯的启动电流是额定电流的多少倍?卤钨灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压钠灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压汞灯的启动电流是额定电流的多少倍?金属卤化物灯的启动电流是额定电流的多少倍?
补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?