首页 课程 资料 论坛
  • 请教下大家隔离开关额定电流得选择?????

    我在选择隔离开关时候,看到他得额定电流是: IN=2000(单相),但我选择的I=2046,实际中必须要IN>I.想问下大家,这个单相怎么解释,和隔离开关的选择,谢谢!!!

  • 10kV户外隔离开关额定电流的选择

    10kV户外隔离开关额定电流的选择

    各位大侠请指教 如:10kV户外隔离开关额定电流一般有200A、400A、630A三种,怎么选择多大的额定电流?谢谢

  • 关于同级隔离开关与断路器额定电流的选择

    我在一个图上看到,一栋楼的总配电箱进线开关用了隔离开关和断路器,请问1、为什么不单用隔离开关或者断路器?双选的理由是什么?2、如果都用的话,隔离开关和断路器的额定电流取相同还是隔离开关比断路器大一级??

  • 关于隔离开关的整定电流问题

    请教各位前辈:今天收到审图中心施工图审查意见,其他图没有问题,但是提出一条“隔离开关只有壳架电流无整定电流”的审查意见,第一次遇到这样的问题,系统图中选用隔离开关为INT125,3P/40A,前级整定为32A,问了同事都说没有遇到过,盼各位前辈帮忙解答一下,拜谢

  • 开关的额定电流怎么选择??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。

  • 大电流隔离开关的穿墙套管设计

    穿墙式隔离开关的优点是有利于形成母线室和开关室,而且母线直接从开关本体穿过,使母线最短,因此在大电流开关柜中也常见到一些应用。穿墙套管是穿墙式隔离开关的主要部件,起着母线的作用和开关静触头的作用,它的生产成本、电气性能和可靠性对大电流隔离开关产品推广应用起着至关重要的作用。由于大电流隔离开关

  • 隔离开关的短时耐受电流如何运用

    隔离开关的短时耐受电流如何运用

    请教下隔离开关的短时耐受电流如何运用,查了些资料说的隔离开关的短时耐受电流主要是用来验证其热稳定性的,但是却又不知道如何验证,和高压一样?但是低压一般都没有延时,短路时间很短。

  • 上级断路器的额定电流和下级隔离开关的额定电流一样,会产生什么影响吗?

    比如我上级出线回路的断路器为63A(C65N-C63/3P),而下级的隔离开关也为63A(INT100/63A/3P),这样会出现什么问题吗?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 编辑 ]

  • 有关AREVA的110kV隔离开关

    我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com

  • 请教:隔离开关的确定依据

    负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。

  • 关于隔离开关的使用类别

    选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?

  • 隔离开关同断路器的区别

    我想问的是现在低压进户,如果分断电流较高的话,通常采用塑壳断路器,否则普通住宅型都采用普通电子式断路器,现在隔离开关用的很少了啊;(除了价格原因外)我觉得没有理由不用断路器啊?另塑壳断路器与电子式断路器区别什么地方呢?请高手解答我的困惑~

  • 配电箱隔离开关怎么选择?

    为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???

  • 请问隔离开关的选取原则

    请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?

  • [讨论】隔离开关的操作顺序!

    送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关。必须严格按照操作程序进行操作,以保证安全。这是规程上说的。可为什么要这样规定呢?既然断路器断开了,先操作哪一侧有区别吗?

  • 关于24KV的断路器和隔离开关

    我们国内很多工厂生产12KV的断路器和隔离开关但是也有工厂说生产24KV的但是从来没有见过他们的检测报告不知道真假哪位熟悉24KV的断路器?24KV的隔离开关?哪家工厂有生产?我们想联系谢谢同行朋友!

  • 隔离开关与空开匹配问题

    问个刚刚遇到的事情:插座配电箱的前级在照明配电箱里,是100A的空开;插座配电箱采用160A的隔离开关,下口接入N多个微型漏电空开。这种接线方式有何不妥吗?隔离开关的标定值应该比电源侧的具有保护功能开关的整定值大。但是将空开放到隔离开关的前面,如果出现意外,空开动作,是不是“越级拱闸”?

  • 负荷隔离开关的极数选择?

    《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教

  • 断路器各开关额定电流规格?

    请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....

  • 请教:关于快速隔离开关的配置

    在主接线中,发现有些情况下需配置快速隔离开关。如:线路侧地刀,双母线侧隔刀但现有的规程规范中未发现相关条文说明请教各位,配置快速隔离开关有什么依据?谢谢!

点击加载更多

隔离开关额定电流

隔离开关额定电流专题,为您提供隔离开关额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔离开关额定电流 相关的专业交流讨论,更多隔离开关额定电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

交流接触器额定电流

额定工作电流