在成套行业各家的试验报告上均有主母排额定短时耐受电流各不相同,是否在同等电流情况下,主母排的额定短时耐受电流也会不一样呢。是通过什么方式提高主母排额定短时耐受电流。还请大家一起讨论讨论
请大家帮帮忙,电容柜的额定短时耐受电流怎么确定?比如说100Kvar的电容柜的额定短时耐受电流是多少?300Kvar的电容柜的额定短时耐受电流又是多少?怎么样确定它,急需相关资料,拜托大家了。先谢了。
根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。
在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
目前开关的额定短时耐受电流试验怎么做,需要哪些设备,有人知道吗??额定短时耐受电流必须在额定电压下施加几kA电流,还是用升流器声道几个千安就行了 请教开关高手指点
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
请教从交流或直流标称电压导出线对中性点的电压,这句话的含义是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。
知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<
根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
有个问题请教大伙,我现在看一个低压开关柜的技术协议,发现有主母线短时耐受电流、主母线峰值短时耐受电流参数,请教下,我现在有两个系统,一个系统中主母线是TMY-3*[2*(125*10)]的双拼母线,另外一个系统是TMY-3*(100*10),请问下这个两个规格的铜排各自的耐受电流、主母线峰值短时耐受电流是多少,谢谢解答
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去