电动机作为一个终端设备,通常使用于配电网络的末端,一般30kW左右的小型电动机的短路电流多不大,不会超过10kA。但是,目前一些工矿企业为了减少传输过程中的电能损耗,往往将电动机的保护断路器放置于变配电站内的电动机控制中心MCC内,导致电动机保护用断路器与变压器的母排很近,使得阻抗很小,尽管电动机功率很小,但电动机供电回路短路电流却很大。因此,电动机的保护断路器必须选用较高分断容量,在设计时必须视具体情况进行必要的短路电流计算。 问题是:选择断路器上下配合时,短路电流很大,尽管计算了短路电流,相差不大,都超过了瞬时整定值,可能会发生越级跳闸。一般,进线断路器选择框架式,电动机选择塑壳式。此时三段保护该如何整定呢?
如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护:已知,系统在最大运行方式下的系统电抗分别为Xmax=6.3欧,Xmin=9.4欧,线路L1、L2的长度分别为L1=25KM,L2=64KM,线路每公里正序电抗为0.4欧。保护2中定时限过电流保护的动作时限为2.5s,线路L-1的最大负荷功率为9MW,cosφ=0.9,K¬TA=300/5,电动机自启动系数为Kss=1.3。是对线路L-1上配置的三段式电流保护进行整定计算
公司里供电系统的保护定值由我们自己出,因是钢铁企业负荷的谐波较大,经常性地出现尖峰电流(冲击电流)而使保护动作,我想延长2段保护的动作时间(现为1秒),不知可否?请各位老大赐教?谢谢!!!
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
什么是三段式电流保护? 三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法。 一、电流速断保护(第I段)
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
南瑞继保的
6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟
保护原理发电机主轴由于干蒸汽与叶片磨擦产生静电,励磁绕组不对称,产生轴向磁通,转子绕组两点接地或外部非对称故障时,均会产生与轴交连的磁通,在轴转动时,产生轴向电压,如轴承座绝缘损坏会产生轴电流,这个电流经轴承座和大地形成回路,在轴与轴承间产生火花而损坏轴颈或轴承。因此,当轴电流达到一定值时应切除发电机。动作逻辑当轴电流(全电流)大于整定值Ic2后,立即启动延时tcu,延时时间到启动配置相关的出口并发出保护动作信号。
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋
春季预防性试验保护器为什么做速断 速断 过流同时动作 ,压板就投了速断与延时速断 延时速断大部分为0.5秒