首页 课程 资料 论坛
  • 关于小电流接地保护装置

    6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?

  • 小电流接地保护误选误跳求治

    这"病"还有救吗?:本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!附:本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(

  • 小电流接地系统中接地保护设备的选择

    1.中性点不接地电网的接地保护 电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1)系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。 将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,

  • 小电流接地系统接地保护的探讨分析

    1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1) 系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。 将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过

  • 关于屋面电气装置的接地保护!!!!

    如题:1.屋面电气装置接地能否直接连接避雷带?2.屋面电气装置和建筑物内变电所电缆连接应做什么措施防护么?以上问题回答请参考规范上的内容。最好贴出规范具体内容。回答好的加分。

  • 求助!!关于接地保护的问题.

    一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.

  • 这样做防雷及接地保护可以吗?

    最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?

  • 电动机单相接地保护动作电流

    按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?

  • 小电流接地系统中接地保护设备的选择zt

    1.中性点不接地电网的接地保护电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种:(1)系统接地绝缘监视装置:绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。要想判断故障线路,必须经拉线路试验,必将增加了对用户的停电次数。且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。(2)零序电流保护

  • 剩余电流保护动作器用作接地保护

    交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]

  • 高精度小电流接地保护技术给我们带来的好处

    以“诠释配电物联网架构体系,推动能源互联高质量发展”为主题的2019年(第三届)中国配电技术高峰论坛于2019年6月26-27日在北京国际会议中心隆重召开。共1000多位配电领域专家学者、企业代表出席了会议

  • 求教(发电定子接地保护问题)

    我的是一个5MW的饱和蒸汽发电,用的是国电南瑞的微机综保,当时设计院给的定值清单里面没有投入95%定子接地和100%定子接地保护。这次我们小修了机组后,我看到零序电压为0.2V左右,我就把两个接地保护都投入了,但是在开机的时候,并网100%定子接地就动作,但是没有跳机,我就把100%定子接地退出了。然后运行了大概1个星期,95%定子接地又动作了,跳机了。显示的跳机值3U0为3.14V,我查了定值设定,95%定子接地保护是3V—20V,我们装置是设定的3V。因为以前没有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到现在运行了1周,三相电压、电流都平衡。装置上显示的零序电压是U0T也只有0.2V左右。但是有个3次谐波分量一直显示的是3.1-3.4V左右。这到底是为什么。另外我这样子运行有问题没?求大神指点

  • 断路器的接地保护与零序保护

    大家好,有一个设备改造,原来的主断路器用的是普通的塑壳断路器加三菱漏电断路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B实现漏电保护,那么可否直接采用带接地保护的断路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低压断路器中的接地保护与零序保护有何区别?

  • 接地保护与漏电保护的概念

    一、接地保护 接地保护是安全防护技术的主要措施之一。出现故障时,比如电气设备绝缘被击穿后,电气设备不带电的金属外壳以及与之相连的机器、管道等金属部分可能呈现危险的对地电压、人体触及时便可能发生触电危险。为保证人身安全、减少或避免触电事故的发生,将电器设备不带电的金属外壳与大地做电气联接,称为接地保护。采用了接地保护,可使接触电压和跨步电压远小于设备故障时的对地电压,因而大大减轻了触电危险。 不接地电网与大地没有电气联接,对地

  • 剩余电流保护就是接地故障保护吗?

    知识点:接地故障电流

  • 为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?

    为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?

    为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?

  • 漏电保护可以代替接地保护吗 ?

    本人认为漏电保护是在有电器有漏电的时候对要保护电器断开危险电压,从而对人身保护.而接地保护是有漏电的时候,并且是能够达到控制这个有接地故障设备的开关的限制时,让开关跳闸,从而保护人身安全. 当有接地故障时候,达到漏电动作电流,漏电开关跳,但是这时候有接地的设备开关不跳,当接地因为非认为原因断开时候,那设备可导电部分就危及人身安全拉,从这一点讲,本人认为,漏电保护器可以代替接地保护,这样说对吗 ?

  • 咨询一下配电箱怎么接地保护?

    最近单位领导要求每个配电箱不仅仅在箱体上要求接地以外,还要求每一扇门都要和箱体单独连接一根接地线,其实我认为如果门上有指示灯、指示仪表灯器件,可以理解接地保护,但是门上什么也没有的也要连接上一根线难以理解,对于配电箱接地的不知道是否有国标?希望给以说明一下,谢谢!!

  • 漏电保护和接地保护的疑问!

    漏电保护和接地保护是什么意思呢?保护接地:将设备的金属外壳与接地体做良好的连接.好处是当设备外壳漏电人员发生触电时接地的电阻越小.流经人体的电流就越小,就可以减小人体触电的危险. 那么,在外壳有漏电的情况下,漏电保护会怎样?我是门外汉,请大家指教

  • 接地变的零序电流保护如何整定

    请教各位高手,接地变的零序保护做几段?如果是三段,那么是三段定时限,还是一段三时限?保护动作跳闸切除顺序一般是什么?能跳接地变吗?

点击加载更多

小电流接地保护

小电流接地保护专题,为您提供小电流接地保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小电流接地保护 相关的专业交流讨论,更多小电流接地保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度