首页 课程 资料 论坛
  • 剩余电流保护器的安装位置

    剩余电流保护器的安装位置

    在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。

  • 剩余电流保护器的符号怎么画的?

    剩余电流保护器的符号怎么画的?

    低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?

  • 微断的过电流保护属于过载保护吗?

    规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。

  • 关于电流互感器二次CT保护器!

    10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!

  • 漏电电流为30mA家用漏电保护器安全吗?

    漏电电流为30mA家用漏电保护器安全吗?

    家用漏电保护器一般家庭选择漏电电流为30 mA的。随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。

  • 剩余电流保护器三级保护配合

    河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移

  • 漏电动作电流200mA的漏电保护器有吗?

    大家先我帮我看看这个思路对不对:是用在路灯回路中的,线路长的有1K来m,每个回路估算着正常漏电电流近50mA左右,又由于额定漏电动作电流一般要大于正常漏电电流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏电保护器中200mA级的好像没有见到过,只有30,100的吧。所以想问一下额定漏电动作电流为200mA的漏电保护器(2P的)有吗? 什么型号呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 编辑 ]

  • TT系统下漏电保护器漏电电流取值问题。

    现在TT系统在路灯系统用的越来越多,有没有相关管理、设计单位对TT系统下漏电保护器漏电电流进行过相关实测,看看一定条件下漏电电流到底是多大?

  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器

    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

  • 漏电保护器过载保护电路原理图解

    漏电保护器过载保护电路原理图解

    如下图所示,由R3,RP分压电路中捡取市电的过电压信号,经过触发二极管,驱动微触发晶闸管导通,使脱扣器动作。漏电保护器的过载保护用干簧管绕制的线圈Lg利用剩余电流原理完成。

  • 剩余电流保护器误动作的原因分析

    剩余电流保护器的误动作一直是农电工作者和用户困惑的事,这不但严重影响了保护器的使用效果,而且直接影响了农村供电的可靠性,使用户对电力企业的优质服务产生了怀疑,鉴于此,我们有必要来分析剩余电流保护器误动作的原因和运行管理的关键。 1 剩余电流保护器刚投入就跳闸的原因 线路剩余电流过大而引起误跳闸,此时应检查线路的绝缘电阻。农村低压线路的泄漏电流的数值和配电变压器容量大小关系不显著,但和低压电网中生活用电的居民户数有明显关系,也就是不管变压器容量是多少,其中供给生活用户的户数越多,线路泄漏电流越大。如果是这个原因,就应考虑保护器动作特性的选择和匹配。

  • 剩余电流动作保护器的使用

    摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结

  • 剩余电流动作保护器详解

    知识点:剩余电流动作保护装置

  • 电涌保护器标称放电电流 In 的选择

    知识点:标称放电电流

  • 短路电流会否令浪涌保护器动作呢?

    如题,例如在进线柜安装一个冲击电流是25KA 10/350us的开关型浪涌保护器,如果短路电流达到甚至超过25KA,那这种情况下,浪涌保护器会动作吗?

  • SPD保护器的选型根据什么?

    SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。

  • 关于带分励脱扣、剩余电流保护器、熔断器

    请教各位,什么叫带分励脱扣,我不明白,另外,剩余电流保护器是不是漏电断路器,在什么场合下用熔断器,另外,浪涌保护器也有单箱和三相之分吗,三相电源进线,是否选用的浪涌保护器就是三相,浪涌保护器的选择与什么有关?请各位解释,本人是初学者。

  • 如何选择路灯保护用的合适漏电保护器动作电流

    正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的灭灯。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: 1、为了保证人身安全, 额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值, 国际上公认30mA为人体安全电流值; 2、为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流; 3、为了保证多级保护的选择性, 下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流, 各级额定漏电动作电流应有级差1.2到2.5倍。 我们开始时选用动作电流(I△n)为30mA的漏电保护器,即使选取供电区域只有5盏灯的线路,漏电保护器也总是频繁跳闸。我们在现场安装时发现,路灯电缆分支多、接头多,有的区域地势低洼,一下大雨,雨水就能灌入灯杆小门。而且电缆的工作环境也非常恶劣,有的电缆井里已渗满了污水,电缆头就泡在污水中。我们用钳形电流表进行了测试,漏电电流一般为几十毫安,个别达一百多毫安。也就是

  • 安装剩余电流动作保护器的问题

    根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所4. 5. 1 末端保护a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);b) 生产用的电气设备;c) 施工工地的电气机械设备;d) 安装在户外的电气装置;e) 临时用电的电气设备;f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);h) 安装在水中的供电线路和设备;i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备3);j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。按以上

  • 电流互感器二次过压保护器用的多吗?

    今天看一个高压柜里面有这个东西,原来在其他高压柜里面没注意过。一般来说有必要用它吗?保护器的基本元件是本公司自行研制的特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9

点击加载更多

过载电流保护器

过载电流保护器专题,为您提供过载电流保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过载电流保护器 相关的专业交流讨论,更多过载电流保护器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

过电流保护电路

欠电流保护器