厂用6kV电动机,保护电流只采AC两相,负序过流定值2.2A,1S。今天在做实验时单项电流实际要加量加到4A才动作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鸟,求解释为何要这个1.732倍?负序电流是指线电流是负序的吗?
05供配电 专业
6kV电动机启动时候,负序保护动作,现场检查绝缘良好,没有短路现象,电动机为引风机大负荷,请教原因以及保护定值的计算方法.
各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??
具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!
在下没有理解Ie是指什么?同时对类别也没有明白指的是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。
我这个是个高压水泵,电机首端三个电流互感器一次侧方向都是PI至P2 尾端三个是P2 至PI(P1短接)我将首端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A1.B1.C1上,然后把首端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A1.B1.C1的N)然后我将尾端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A2.B2.C2上,然后把尾端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A2.B2.C2的N)我想问下这样接到底对不对????????
三相异步电动机额定状态下运行,当电源频率降低时,转速下降,为什么电流也下降了呢???如果电动机用变频控制的话不是频率越低输出电流也越小吗??这样不是有矛盾???
1 引言 电动机的应用几乎涵盖了工农业生产和人类生活的各个领域,在这些应用领域中,电动机常常运行在恶劣的环境下,导致产生过流、短路、断相、绝缘老化等事故。对于应用于大型工业设备重要场合的高压电动机、大功率电动机来说,一旦发生故障所造成的损失无法估量。 电动机常见的故障可分为对称故障和不对称故障两大类。对称故障包括:过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损害主要是热效应,使绕组发热甚至损坏,其主要特征是电流幅值发生显著变化;不对称故障包括:断相、逆相、相间短路、匝间短路等,这类故障是电动机运行中最常见的一类故障。不对称故障对电动机的损害不仅仅是引发发热,更重要的是不对称引起的负序效应能造成电动机的严重损坏。因而,对大型电
分享一下,希望大家能用到
安科瑞 于洋 “晃电”指的是电网因雷击、对地短路、重合闸、设备起动、发电厂故障及其他原因造成电网电压短时失压、电网电压短时大幅度波动、短时断电数秒等的电能质量事件。化工企业对系统供电可靠性的要求较高,一旦出现供电系统晃电,会引起保护设备欠压误保护、生产设备意外停机,致使生产线瘫痪、事故扩大,导致非常大的经济损失,甚至对操作人员的安全构成威胁。 ?? ??1?常用的抗晃电的措施及应用 ?? ??(1)UPS抗晃电系统 ?? ??控制系统如DCS,PLC 等工作电源由UPS电源接入,实现抗晃电的目的。在线式UPS 工作原理框图如图1 所示,在电网电压工作正常时,给负载供电,同时给储能电池充电。当市电欠压或突然掉电时,UPS电源开始工作,由储能电池给负载供电。 ?? ??系统发生晃电时,接触器的线圈依靠UPS供电正常工作,保持主触头的吸合,避免晃电造成电机停机。当母线失电超过一定的时间后,
电动机保护器的作用是保证电动机在发电,供电,用电的一系列流程中,不会中途受到某些因素的制约而停止工作的的一种设备。如今电动机保护器几乎渗透到所有用电领域,其影响也是非常的巨大,所以电动机保护器的保护就显得很重要。1、电动机烧毁的主要原因是运行时出现断相和过载烧毁绕组,因而,有电动机存在的电路应该装设有电动机保护器,以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源,保护电动机免受损
电动机保护保护原理和作用 ●过载保护 ●欠载保护 ●堵转保护 ●阻塞保护 ●过热保护 ●相序保护 ●欠压保护 ●过压保护 ●欠功率保护 ●起动超时保护 ●断相保护 ●不平衡保护 ●接地保护 ●漏电保护 ●外部故障保护 过载保护 当电动机在过负载故障下,长时间超过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护,过载保护不同脱扣级别对应的特征 欠载保护 当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,当三相的平均电流与额定电流的百分比低于设定值时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。 堵转/阻塞保护 电动机在起动时或运行过程中
请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。
工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?如果电机是单相电机,又如何?
我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!
ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型断路器可以保护电动机,请问各位除了ABB,别的厂家有没有这种保护电动机的微型断路器?
这2个概念我比较模糊,我理解的是:1、过流保护是电源线路电流增大超过了额定值,控制回路实现跳闸,但是超过额定值的多少倍才算过流呢?2、电动机过载应该是带负荷大了,超过了电动机的额定功率,我不清楚的是出现这样的情况是线路的电流与电压的变化情况,电流电压是增大呢还是减小?怎么样的控制回路测到电动机过载呢?过载之后,保护回路怎样实现保护呢?
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?
建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。