带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
变压器低压零序过电流保护定值应如何设置仅仅根据25%的额定电流吗?根据工业与民用配电设计手册第三版上所述,还应与低压出线零序保护相配合。问题是如果出线开关大,负荷大,那么配合后的定值不是非常大吗?
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压
变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
各位前辈,我在资料中看到了过电流保护,漏电流保护和零序电流的保护的名词,可是对于他们的含义我不是十分明白望前辈门可以告知,他们的区别在哪?
1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过
过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢
接地与火灾电气火灾目前有上升趋势,其中由于接地故障引起的火灾也不少。为了防止接地故障造成火灾,这里对其产生的原因进行分析,并提出预防措施。(一)接地故障引起火灾的原因接地故障为相线与电气装置的外露导电部分(包括电气设备金属外壳、敷线管槽及构架等)、外部导电部分(包括金属的水、暖、煤气、空调管道和建筑的金属结构等)以及大地之间的短路,如图1 所示。这种故障与相线和中性线间的单相短路故障不同,与相线之间产生的相间短路也不同。 接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾,且危险性更大,其防范工作也十分复杂。 1.由接地故障电流引起火灾 一般短路的电流通路为线路的金属导线,短路电流大,短路点金属常被熔焊而可忽略其阻抗,这种短路容易被过电流保护电器(熔断器、低压断路器)迅速切断而不致起火。但接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT 系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,
知识点:过电流保护
在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件
以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷
单位现在正在保护改造,我公司35KV电网现在都改为小电流接地,增加了零序保护。哪位能给我具体解释一下零序保护方面的知识!