首页 课程 资料 论坛
  • 变频器的过电流保护及处理方法

    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过

  • 如何设置变频器最大保护电流(或报警)

    现用一变频器驱动一四极三相鼠笼电机,电机功率为45KW,额定电压380V,额定电流为70安,当定变频器输出频率为40HZ时,如何设置计算其保护电流,是按变频器输出电压输出电流来匹配电动机,还是按电动机的额定电流来算,自以为应按变频器来匹配电动机的功率来算.另变频器的输入额定电流为99A,额定输出电流为90A,电压皆为380V,变频器保护电流也应该用其功率来算其保护电流吧?????注:变频器为一普通变频器,恒转矩调速.

  • 请教变频器启动过电流---急

    各位老师,在最近的工程实践中遇到一个问题,你们好! 现有一变频传动的现场问题请教。望能一解疑惑为感! 设备工艺简图在附件中。 有一分级机(水泥行业也称为选粉机)的主轴电机。功率55kW,4极。在循环风机(Y4-73 14D 电机250kW)运行时无法启动,都是启动过电流,电流可达200A以上。如先启动主轴电机再运行风机则可以正常启动及运行。 变频器选用德力西CDI9100G055T4。配有制动单元和电阻。主要参数设置如下P00.07 V/F曲线为2(平方2)P00.08 转矩补偿为2%P00.11 加减速模式为0(直线)P00.12 加速时间160sP00.13 减速时间180sP00.17 过载保护方式为1(普通电机)P00.18 过载保护系统为120%P01.00 启动运行方式为2(转速跟踪启动)P01.03 停机方式为0(减速停

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 关于变频器电流测量的怪事

    在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!

  • 请教:关于变频器保护开关的选择

    请教:关于变频器保护开关的选择

    现有一个75kW电机,利旧一台110kW变频器装置。闭环运行。不清楚,空气开关应该按照哪个功率进行选择?谢谢

  • 变频器输入电流测量问题

    一台变频器输入端采用数字式电流表测量,显示测量电流为180A,采用数显式的钳表测量同一位置的电流时,显示测量电流为160A,经检测,电流表、钳表、互感器都没问题,请问为什么有这样的差异存在?降低转速后,数字表显示测量电流为35A,钳表测量电流为27A,同样存在误差。

  • 变频器如何给出电流信号

    西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 常见变频器故障原因分析过电流跳闸的原因分析

    常见变频器故障原因分析过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。 主要原因有: 1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有: 1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作电压跳闸的原因分析 (1)过电压跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高 2)降速时间设定太短 3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想 a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元 b.放电支路发生故障,实际并不放电 (2) 欠电压跳闸,可能的原因有: 1) 电源电压过低 2

  • 关于变频器的的问题!!!!!!

    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

  • 【请教】变频器对电机保护的电流互感器影响

    由于变频使频率变小了,电机差动的电流互感器会受到影响,有什么办法可以解决的么?请高手回答一下,还有电机差动的电流互感器装在变频器输入端时,和电机中性点的电流互感器测出来的电流肯定不一样,为什么还有人说要装在输入端呢,因为变频器的输入电流跟输出电流肯定不一样的啊

  • 过电流脱扣器与被保护线路的配合

    在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件

  • 【请教】关于变频器电流远方指示的问题

    最近安装一台变频器,在输入电流输出参数时遇到一个问题,厂家人员说上限输入电机额定电流就可以了,可是如果电机过电流运行而又没有达到过流保护定值,那么在远方监控就看不到电机超额定的情况,我们想将上限加大,比如电机额定电流是167A,上限我们输入200A,这样造成了远方DCS电流指示偏大,如果改为167A,当电机过流时,DCS又不能如实显示,这种情况应咋办呢?

  • 变频器的短路保护为何没有用?

    短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。 短路分断能力是指装置在负载侧出现短路后在不致使装置本身损坏的前提下能将短路电流可靠地切断的能力,不致于使故障范围扩大。

  • 过电流保护为何要带低电压闭锁

    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷

  • 高压变频器的各种保护及故障处理方法

    高压变频器作为如今工业领域内非常重要的节能设备,发挥着巨大的作用,但因其造价的昂贵及其位置的重要性,必须对它加以各种的保护,来保障变频器的正常运行,本文介绍的是哈尔滨九州电气生产的Ipower系列变频器的各种保护装置及保护原理,还有常见故障的解决方法,也为变频器的日常检查和维护提供参考。 1.引言 Ipower系列高压变频器是采用多单元串联结构的交-直交电压源型变频器,它通过多重叠加技术实现输入、输出电压、电流波形的正弦化,谐波得到有效控制,减少了对电网和负载的污染是不需要滤波器的环保型高压变频器。同时它还有完备的保护装置与措施来保护变频器和负载,以杜绝和避免因各种复杂工况而造成的损失,为

  • 变频器是怎样产生谐波电流的?

    变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。

  • 变频器对电机的十种保护措施

        变频器之所以在工业生产中起到的作用越来越大,最主要的原因之一是靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?     1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。     2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。     3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。 <

  • 变频器为什么配不上漏电保护器?

    使用变频器时,决不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。 为什么呢? 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。 SO,不要为你

点击加载更多

变频器过电流保护

变频器过电流保护专题,为您提供变频器过电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器过电流保护 相关的专业交流讨论,更多变频器过电流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度