各位前辈,我在资料中看到了过电流保护,漏电流保护和零序电流的保护的名词,可是对于他们的含义我不是十分明白望前辈门可以告知,他们的区别在哪?
接地与火灾电气火灾目前有上升趋势,其中由于接地故障引起的火灾也不少。为了防止接地故障造成火灾,这里对其产生的原因进行分析,并提出预防措施。(一)接地故障引起火灾的原因接地故障为相线与电气装置的外露导电部分(包括电气设备金属外壳、敷线管槽及构架等)、外部导电部分(包括金属的水、暖、煤气、空调管道和建筑的金属结构等)以及大地之间的短路,如图1 所示。这种故障与相线和中性线间的单相短路故障不同,与相线之间产生的相间短路也不同。 接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾,且危险性更大,其防范工作也十分复杂。 1.由接地故障电流引起火灾 一般短路的电流通路为线路的金属导线,短路电流大,短路点金属常被熔焊而可忽略其阻抗,这种短路容易被过电流保护电器(熔断器、低压断路器)迅速切断而不致起火。但接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT 系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,
注册指导书P9中讲到:当过电流不能满足要求而零序电流保护能满足要求,宜采用零序电流保护;当过电流保护和零序电流保护都不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。 不太清楚低压系统接地故障中的零序电流保护和漏电电流保护有什么不同?请各位高人指点。
这两个保护都是用在接地保护方面,我的问题是:一、如何计算零序电流和剩余电流?二、在故障情况下,即单相接地时,两种保护装置是如何检测零序电流和剩余电流并进而使保护动作?三、谁能清楚地说出他们的本质区别?
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”为了防止人身间接触电以及配电线路由于各种原因而遭损坏,引起火灾等事故,保证设备和线路的热稳定性,我国现行的电气设计、施工等有关规范都提出了在低压配电线路中需设置接地故障保护。在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同)。 零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产
受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋
为了防止人身间接触电以及配电线路由于各种原因而遭损坏,引起火灾等事故,保证设备和线路的热稳定性,我国现行的电气设计、施工等有关规范都提出了在低压配电线路中需设置接地故障保护。在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同)。 零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。 剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C
利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。
过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢
规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
知识点:过电流保护
知识点:接地故障电流
不少人困惑的问题--------------
10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???
在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。谁能很明确的告诉我“零序电流保护与剩余电流保护”的区别吗???
河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移