2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
我是成套调试员,最近在调试无功补偿柜的时候,刚开始按照我们平常的相序送电,电流也送了,但是电容不投,后来,我老师把A.B.C相序调换了一下,就能正常投切了,请问这是怎么回事
我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
以前我作过建筑高低压电房设计,现在作的是机房强电设计,在做高低压电房设计时,经常遇到600KVA以上的变压器回路其中的线缆都是用的一根YJV-4*240+1*120,按照电流来计算很多都是1000A以上的,这种电缆的载流量才400多,按理这远远不够.现在我做机房,一路200KVA的回路我都是给的这种规格的电缆,如果再大一点的回路,例如500KVA的是不是也可以用一根YJV-240*4+1*120的电缆,还是说必须的用两根呢.那位能解答一下,给我个明白,先谢了
问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?
现场水泵的电机,想把电流和电压传到控制室的PLC,这个应该怎么测量。是装互感器加变送器送模拟量到PLC,还是加个万用表,通过485总线送过去,哪个方法好一点?
下面图片中的内容来自GB50063。在下理解3.2.1条已包含对三相交流电流的测量,如在下这样的理解是正确的话?为什么在3.2.2条还提到了尚应测量三相交流电流?提前谢谢您的回复。
有一低压配电房,有35路馈线,每路馈线都装有电流互感器,其中最大的3路电流大约在1000A以上,余者都在1000A以下。现要在大约45米的办公楼装设交流数字电流表,对各路电流值大小进行监视。若采用数字式电流表可直接与原为的指针式电流表串联起来用,但规范规定电流回路接线不能小于2.5mm2 ,这样必采用2芯2.5mm2电缆,线太多太粗,安装起来费事和不美观,有没有更好的解决方案?应采用什么规格型号元件?请各位高手给予赐教。
我看了很多厂家的产品目录,发现同样马力的三相交流电机,极数越大,其额定电流就相应升高,在本人知识范围内,只知道极数只会对转速有影响,极数越大转速越低,但不知极数的多少是否会影响电机的额定电流?请各位专业人士解答一下本人的问题,不胜感激.
5非正弦周期电流电路(20-21)
小弟我遇到点困难:变压器带电,我的svg要求母线采样的pt和ct要对应,并且要求正相序,现在施工队已经撤出,我无从下手,有没有什么简单的方法判别出哪个pt对应哪个ct采一条母线的?
限流电抗器会影响电流频率吗?假如短路发生,很大的短路电流,首先电抗器吸收了短路电流 抑制了短路电流的上升率。但是具体过程 谁能给解释下? 能量最终以何种形式转换的。峰值电流是被抑制了。还是被延时了?个人认为延时,延时的话频率不就变了吗, 对吗? 真的有点不理解 请教了 ?
下面图片中的内容来自GB50063,请教标注为红色部分的3.2.1条不包含测量三相交流电流吗?如包含的话和3.2.2条不就重复了吗?提前谢谢您的回复。
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
各位老大,我是学水的,问一个初级问题,什么是整定电流,什么是脱扣电流,计算这两个电流有什么用,对选择断路器起什么作用,小弟赐教,往各位老大给予明确答复。
搞不懂零序电流为何物,在网上搜索过也没找出比较好的答案,有的说零序电流就是漏电流的另一种说法,我将信将疑啊,哪位老兄能帮我详尽地解答一下吗,不胜感激!
我在看一些资料时上面说:Y,d; D,y和Y,yn接线方式不能传输零序电流和电压,这是为什么呀?知道的能告诉我吗?谢谢!
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
我公司安装了两台55KW的IS泵,一台22KW的IS泵,各自有一条DN250的吸水管,共用一条出水管.其中一台55KW的水泵(A),及一台22KW的水泵(B)安装有底阀,而另一台55KW的水泵(C)由于施工原因没安装底阀.目前出现了这种现象,正常运行时,A的电流是100A,C的电流是70A,.C的电流是28A,甲方不干了(据甲方说,C的水泵流量要小于A水泵的),说我们C水泵有问题,我们找了水泵厂的专家,专家过来后,听了听声音,说水泵没问题,水引水管有气体,经打压后,发现无漏气现象,后又检查出水阀门发现都可以完全打开,请问各位大虾,可能有什么故障?