基于传统UC3842的峰值电流模式电源变换器,当电流检测电阻的电压达到内部设定的1V,脉宽调制器就立刻关断主开关管的驱动信号,形成逐个脉冲限流功能(Cycle by Cycle Current Limit),限制系统的最大的输出电流,提高系统的可靠性,这也是峰值电流控制固有的特性。
各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。
知识点:过流保护
摘要:根据机载电子设备健康监测和视情维修的要求,发射装置内场测试仪需增加对被测产品进行电流监测的功能;同时,为避免测试期间因过流而导致的产品或测试设备损坏,亟需实现对被测产品的动态过流保护。基于此需求,设计了一种基于霍尔传感器的实现方案。硬件方面,电路由器件、电流监测电路和过流保护控制电路组成,一方面将工作电流转化为对应的指示电压并输出;另一方面根据设置的动态电流阈值实现过流保护。软件方面,在测试仪原有的三层软件框架基础上,增加了电流阈值设定、电流指示、超限报警等模块,实现了电路控制、状态显示和数据存储等功能。通过该设计,测试仪的智能化程度得到提升,满足了健康监测的需求,并降低了发射装置研制过程中因过流损坏而造成的财产损失和进度风险。 关键词:发射装置;内场测试仪;霍尔传感器;电流监测;过流保护;健康监测 0引言随着航空装备的快速发展,通用型的自动测试系统(ATS)逐步成为机载电子设备可靠运行的必要保证,用于实现对某类机载设备进行功能和性能测试。此类测试设备一般与被测产品进行同步研发设计,如空空测试仪、发射装置测试仪等。这些测试设备在测试产
在下的理解是差动保护时,电流互感器在变压器的高低压侧都有装设,那变压器的差动保护时计算流过电流互感器的短路电流应采用变压器的高压侧,还是低压侧流过互感器的短路电流? 依据是什么? 提前谢谢您的回复。
双电源的运行是否用的是母联开关 是否为备投式的?还是同时运行的为什么短路功率的方向还能改变? 线路的功率流向母线? 不解 U和I什么样的向量关系时候算反向不动作我看懵了...郁闷啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 帮帮忙
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
浅析ASJ10-AI3三相交流电流继电器在变配电中的应用 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武ASJ10-AI3三相交流电流继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电流、欠电流保护的闭锁动作元件或启动元件。三相交流电流继电器知名品牌有上海富继电器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3为例,阐述三相交流电流继电器的功能及技术参数。 ASJ10-AI3三相交流电流继电器ASJ10-AI3是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
我厂在原35KV系统出线上新增零序电流互感器,并投入方向接地过流保护67N。现有一个问题需要请教各位高手:该35KV母线的其中2条出线是发电机,在设置67N时,它的电流方向应该是从母线到发电机,还是从发电机到母线?因67N的电流方向设置出错就导致保护拒动及误动,希望有经验的继保专家能给我解答,不胜感激!我厂35KV系统为不接地系统。
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
关于带比率调整的负序过流保护是什么意思?有那几种量组成.一般是用在电机还是变压器保护中.如果需要如何对此进行整定?谢谢各位了!
请教变压器方向过流保护的问题(原理、方向指向,高压侧动作跳三侧吗?中压侧和低压侧动作跳那几侧?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 编辑 ]
南瑞继保的
我司用的是麦克维尔离心式冷水机组.一个机组有两个机头的那种.这两天其中一台机组的一个头老是动不动就报警电流过小就故障停机了,复位重新开启又好上个几个小时,电流也并不小的,总在70%以上,但是老是不定时的就会停机.而另一个头是好的,没什么此类的故障.是何道理?
速断保护是:根据被保护线路躲过末端最大短路电流而整定。它不能对整个线路起保护作用,只能保护线路一部分。请高手解释下“被保护线路躲过末端最大短路电流”和“只能保护线路一部分”的含义?过流保护是:按躲过最大负荷电流整定。请高手解释下“躲过最大负荷电流’含义?请详细说明啊!拜谢了!!!!!!!