直流电源同时带几路负载,电源模块的短路保护动作延时10mS,当一路负载发生短路时,怎么将该路故障隔离?目前考虑在输出回路装速断熔断器,时间上是否能满足要求?电力系统直流负载短路的电流一般是多大?常规的办法是什么?还有什么更好的方法?谢谢各位了!!!!
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
知识点:直流保护
地铁牵引供电DC750V,现在要求500A过流能够断开,以前接触的全是交流过流选用热继电器即可,直流的话除了加熔断器的话还有其他方法吗?这个地铁供电是正负分开的,负极通过回流轨,目前要求的是加在+750V上,想到一个方法是在正极加分流器,分流器电压输出点接到直流多功能表里,通过该表的触点接到控制回路里,不知道这样的方案可行吗?
知识点:直流保护
现有一修建于70年代的35KV变电站进行全站的二次保护的改造,更新了所有的保护屏(全换成了全自动的,南瑞的,具体型号我没有在意)及防误装置,同时对相关的电缆也作了重新敷设. 在其过程中,开关却仍然用的是产于60年代末,70年代中期的产品,是CD2型电动. 在试验过程中,当合上一台以送电出去时,发生了问题.经检查,认定是与直流接确器(69年生产)相连的线圈(110V直流,1.4欧)发热&&&& 问题如上: 因为在网上找了半天,比如说有google.com以及yahoo.com.搜索都没有找到相关,我用了有一个半小时了!
我单位是微保所,二次保护用的电源通过整流屏供给,现保护出现“直流系统故障”对话框,并报警。后到整流屏上显示屏检查,出现“母线电压异常”显示?请分析一下这是何原因?另说明,以上故障现象,反复出现和消失多次。
实用的直流开关电源保护电路
1.直流控制母线和合闸母线分别失电或同时失电,对运行中高压设备的开关(直流操作电源)有什么影响?保护装置是否会有报警?控制回路断线之类的2.分掉运行中设备的高压开关的保护装置的电源,对高压开关有何影响?
本帖最后由 飘零 于 2013-9-24 10:40 编辑 直流全选择性保护方案(人民)
通讯工程.直流配电柜为什么总要从工作地铜牌上面引一根线到保护地?有什么用? 交流线国标接法是 黄 绿 红 蓝 黑? 接空调线的时候按国标接法接上外机没反映 或是风扇方向反转了该怎样? 是不是把黄和红的位置颠倒下? 这种可能是TN-C系统,也就是工作零钱和保护零线共用的系统。从直流配电柜为什么总要从工作地铜牌上面引一根线到保护地上可能是为了做重复接地,可以减轻零PE线或PEN线意外断线或接触不良时接零设备上有电击的危险性。 黄 绿 红 三根是火线,蓝线是零线,黑线是接地线。你的空调是不是三相的,如果是黄绿红三根一定是要接的,还有一根不能接地线,应该是接零线,如果出
1 前言小型直流断路器具有安装维护方便、操作灵活、稳定性高等特点,在电力直流系统中应用已经十分广泛。它担负着继电保护、自动装置、控制操作回路在产生故障电流时的保护作用。变电站直流系统采用放射形、放射形与环形混合及环形等多种供电方式,保护电器一般为三级或四级级差串联使用。变电站典型三级级差系统为:第一级为蓄电池出口断路器或熔断器,第二级为动力母线和控制母线馈出断路器,第三级为测控保护屏断路器。四级级差系统的第三级为分电屏断路器,第四级为测控保护屏断路器,第一、二级保护电器同三级级差系统。直流断路器上下级之间的选型正确
:time:
听到直流馈电柜报警,检查时保护室有烧焦的味道同时直流接地绝缘检测仪显示两线路绝缘降到很低!到打开保护屏没找到哪里烧焦,其它屏柜也打开看了貌似没事!掀开地板查看电缆也没发现什么,想请教高手觉得是哪里出了问题,怎么查找?
现在有些电子设备,如计算机机房的接地,会要求逻辑直流接地跟交流保护接地分开,逻辑直流接地单独作为一回路,不跟大楼的接地网相连.那么在机房内或者电子设备间内要做两个接地网才行,具体做法很让人迷惑,有人有过这类的经验么,望赐教哦!
图中的内容来自DLT5044,请教为什么L2的计算电流为80A,而L3的计算电流为10A,为什么和蓄电池容量大小无关?因为在下理解是蓄电池容量大小决定了I10的大小,提前谢谢您的回复。
知识点:交流/直流变流器
曾看见好多人将交流浪涌保护产品应用在光伏发电系统的直流侧,总感觉会不安全,却说不清原因,对这一领域一直不是很清晰,请教高手能给予解释!谢谢!
请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?