首页 课程 资料 论坛
  • 电流速断保护和过电流保护

    知识点:过电流保护

  • 请教电流速断保护的问题

    电流速断保护装置我理解应安装在高压侧,但在其保护装置灵敏系数的计算中采用的确是I''1k2,我理解I''1k2为低压侧两相短路时流过低压侧的短路电流,也即此处应该用I''2k2,不知道我哪里理解错了(附件中的图片来自配电手册)。提前感谢您的回复。

  • 如何防止电流速断保护越级跳闸?

    文章征集:如何防止电流速断保护越级跳闸??请大家多多发表见解,发送至:zengyx@salebinfo.com礼品多多,请踊跃投稿,请注明详细联系方式

  • 过电流保护与电流速断保护有什么区别?

    在高压的继电保护中:1、带时限过电流保护与带时限速断保护有什么区别?2、反时限过电流保护与无时限速断保护有什么区别?(记得低压系统的塑壳断路器是反时限的,而高压的是不是因为是电流继电器控制,因此不属于反时限?)

  • 变压器的电流速断保护定值计算?

    1、电流速断保护的整定计算 (1) 按躲开变压器负荷侧出口d3短路时的最大短路电流来整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲过励磁涌流。根据实际经验及实验数据,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上两式条件计算,选择其中较大值作为变压器电流速断保护的起动电流。1600KVA变压器的速断定值是多少?我看了我厂变压器的速断定值,好象比按公式2计算的要大,又比公式1计算的要小的多,现在困惑了?有哪位给兄弟讲讲啊,谢谢了。我刚接触这些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 编辑 ]

  • 110kv电路的电流速断保护的动作电流怎么算啊??

    110kv电路的电流速断保护的动作电流怎么算啊??

    电流速断保护的动作电流等参数时候,用到Es,图上标志是110KV,为什么用的时候是115,

  • 请教:电力变压器电流速断保护的整定

    电力变压器电流速断保护,动作电流的选择条件为:1.按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流.(公式略)2.躲过变压器投入时的励磁涌流.(公式略)但有的书本上有公式为:安全系数(1.2-1.5)×可靠系数(1.2)×接线系数×(1.5-2)额定电流按此公式计算,速断整定电流仅为变压器额定电流的2.5-3.6倍左右,如果线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时.变压器二次侧母线短路时短路电流将大于保护的整定电流,与动作电流的选择条件(1)相抵触.请教该按哪个公式?

  • 10kV异步电机电流速断保护的设定问题

    我厂一台10kV 250kW 4极高压电机(空压机,直接全压起动),其电流速断值整定为9.3A(二次,TA变比为30/5),起动时5秒退出保护。今天在起动时却将三相绕组烧断了,情况是这样的,在电机通电起动8秒后电流速断保护动作,断路器跳闸,但电机绕组仍被烧断。我的问题是此容量的电机带空气压缩机起动时从静止到全速运行大概需要几秒,此电流速断整定值是否合理呢?一般电机的最大起动电流在电机通电几秒达到呢?起动前绝缘检查均正常,而且前几天还能正常起动和运行。公司领导认为是电机本身问题,但我们分析应该是操作问题,比如起动前未开压缩机进出口阀门,形成堵转电流使电机保护动作,有这种可能吗,但现在还有一个问题是既然保护动作了,为什么还是将电机绕组烧断了呢?请教高手详解,谢谢!

  • 【请教】变压器的差动保护或电流速断保护的保护内容

    变压器的差动保护或电流速断保护:能反应直接接地系统侧绕组的单相接地短路故障,绕组匝间短路故障吗?也就是说,变压器的差动或电流速断保护的保护内容都有哪些啊?

  • 零序电流保护有哪些优点?

    带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。

  • ABB的REF610,零序电流保护

    我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.

  • 请教:电流速断整定值怎么算

    已知:短路容量 200MVA,变压器:SCB9-1000/10 10/0.4KV,变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超顺变电流为?电流速断整定值:?

  • 电流速断的动作为什么同时过负荷的光字牌亮了?

    做微机实验,实验的时候无时限电流速断的动作切除故障,但为什么同时过负荷的光字牌亮了,应该不会亮啊。这个是学生问我的。我也不太清楚。现在这里人气不旺啊,大家加油啊。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-27 10:33 编辑 ]

  • 带时限和不带时限的电流速断保护的灵敏度校验问题

    一、关于不带时限的电流速断保护(相当于I段保护)的灵敏度校验,本人注意到了两中不同的说法:1. 其动作的灵敏性通常是以保护范围来衡量,保护范围越大,说明动作越灵敏。一般认为最小保护范围不少于被保护线路全长的15%,装设不带时限的电流速断保护才有意义,最大保护范围大于被保护线路全长的50%时,保护效果良好 - 某继电保护教材语;2. 保护装置的灵敏度是按照系统在最小运行方式下被保护线路始端发生两相短路的短路电流值来校验 - 工业与民用配电设计手册 第二版/第三版以上两本书都是电力出版社出版的。请各位说说以上两种不同的方法的异同,还是从不同的方面说明同一个问题?二、关于带时限的的电路速断保护(常作为第II段保护)的灵敏度校验问题,也存在两种不同的说法:1. 按照最小运行方式下被保护线路末断发生两相短路时的短路电流值来校验,当灵敏度不满足要求时,可降低其动作电流,即按躲过相邻下一级线路的带时限的电流速断保护的动作电流来整定。 - 来源同上“一.1”。2. 保护装置的灵敏度计算公式同不带时限的电流速断保护的灵敏度计

  • 变压器的这几种保护,过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护

    变压器的这几种保护,过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护请问,这几种保护各是指什么意思,我目前只知道过流保护,就是当电流超过额定电流时,保护装置动作,另外三种是什么意思,请教各位

  • 变压器零序电流保护原理

    对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压

  • 请教大家,零序电流保护定值计算?

    请教下大家,10KV来自变电站,进配电室进线柜,PT柜,发电机柜,7台水泵柜子,2台变压器柜,还有几台备用,加一起目前工16台柜子,水泵经常就开1-2台,常用的柜子一般就6台。前段时间10KV出线柜临电箱变出现A相单线接地,把A相电压拉低致800V左右,因综保未投入零序保护未跳闸,可怕的是电缆破损处还有人在干活,庆幸没有出现事故。配电室内10KV临电出线柜有外接零序互感器,想把零序给投上,变电站那边也有零序互感器,反馈过来配电室发生A相接地时的零序电流为13A多,现在请教大家配电室内10KV临电出线柜零序定值设置多少合适呢?线路大概600米,没有架空,负载为一台1250KVA变压器。由于是临电,没有啥重要的设备,如发生接地可以直接跳闸,麻烦大家算下零序定值,谢谢。另外变电站是10KV中性点经消弧线圈接地的,配电室内电压互感器Y型接法,中性点直接接地。

点击加载更多

零序电流速断保护

零序电流速断保护专题,为您提供零序电流速断保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零序电流速断保护 相关的专业交流讨论,更多零序电流速断保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电流一段保护

负序过电流保护