首页 课程 资料 论坛
  • 三段式电流保护整定计算

    如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护:已知,系统在最大运行方式下的系统电抗分别为Xmax=6.3欧,Xmin=9.4欧,线路L1、L2的长度分别为L1=25KM,L2=64KM,线路每公里正序电抗为0.4欧。保护2中定时限过电流保护的动作时限为2.5s,线路L-1的最大负荷功率为9MW,cosφ=0.9,K¬TA=300/5,电动机自启动系数为Kss=1.3。是对线路L-1上配置的三段式电流保护进行整定计算

  • 必看!三段式电流保护的工作原理及整定计算

    什么是三段式电流保护? 三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法。 一、电流速断保护(第I段)

  • 三段式电流保护的整定时间如何设置?

    公司里供电系统的保护定值由我们自己出,因是钢铁企业负荷的谐波较大,经常性地出现尖峰电流(冲击电流)而使保护动作,我想延长2段保护的动作时间(现为1秒),不知可否?请各位老大赐教?谢谢!!!

  • 三段式电流保护的整定——究竟断路器会如何动作

    今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳如图:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各级配电母排,X代表断路器。----代表线路。*代表故障点。a\b\c为各级配电母排编号。1、2、3、4、5为各级断路器编号。此时,断路器的动作情况:A 仅可能5动作;B 4、5随机动作;C 3、4、5随机动作;D 2、3、4、5随机动作;E 全部随机动作;F 其他 请大家给分析一下,谢谢!经过这段时间的学习,算是抛砖引玉吧,我补充

  • 某电厂短路电流计算及保护整定计算!

    最近做的一个电厂短路电流计算及保护整定计算,给大家参考,欢迎提出意见!

  • 【请教】关于电力变压器的电流保护整定计算

    630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?2、接线系数该怎样选?3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA请问最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流怎样计算?4、请问针对该配电形式,最大运行方式与最小运行方式如何确定?5、手册上说过负荷系数包括电动机自起动引起的过流倍数取2~3。请问自起动是什么意思?6、高压进线柜、高压出线柜各一台,都带有微机综保,请问两台高压柜继电保护整定值一样吗?7、过流保护动作时限一般取0.5~0.7S,选择的时候有什么依据吗?是不是随便定?期待高手解答,跪谢!!!!!

  • 继电保护整定计算(很实用)

    继电保护整定计算(很实用)

  • 瞬时电流速断保护的整定计算问题

    系统在最大运行方式下,在线路L1末端(母线)发生三相短路时流过保护1的短路电流,为什么一定要最大运行方式下呢?是不是因为最大运行方式下,总阻抗最小,短路电流最大?为什么要在线路末端发生三相短路呢?

  • 低压总柜框架断路器采用三段式保护时的整定电流值的确定

    0.4kV低压总柜框架断路器的过载长延时(L),短路短延时(S)和瞬动(I)整定值等于几倍的In怎么确定,整定值的确定和出线柜出线回路电流大小有关系吗?

  • 磁平衡差动保护整定计算

    哪位大神有最新的磁平衡差动保护整定计算的实际算法啊?帮帮小弟吧。可以是经验公式,就是不涉及角频率、接地电容的公式;另外,在电网参数不是很清楚的情况下进行计算可否达到调试要求。当然任何整定计算到现场都是需要根据实际情况进行相应的调整的。谢谢急!!!

  • 地区电网继电保护整定计算

    地区电网继电保护整定计算

  • 继电保护定值整定计算问题

    谁会10kV出线继电保护定值计算?(特别是环网供电方式下怎么计算保护定值)我的QQ276044423,希望能得到你的帮助。

  • 继电保护装置的整定计算

    继电保护装置的整定计算

  • 电站继电保护整定计算书

    电站继电保护整定计算书

  • 线路过负荷电流的计算或确定(6kV线路保护整定计算)

    本帖最后由 zherl 于 2014-12-9 15:58 编辑 请教各位大侠一个问题:6~10kV线路保护整定值计算中,线路过负荷电流(Igh)如何计算(或确定)?此值在计算过电流保护中是需要的,但是我不知道如何计算这个值。变电所情况如下:1)6kV变电所。进线为35/6.3kV变压器低压侧(6.3kV)封闭母线进线。本项目设置了两台35/6.3kV变压器。2)每段6kV母线所带负荷如下:1台1600kVA干式配电变压器、1台2000kVA干式配电变压器。共两段母线。3)6kV母线所带负荷中没有6kV电动机。注:1)《工业与民用配电设计手册》中倒是有这个值的计算方法,是针对电动机启动所引起的负荷电流的计算。但是我这个变电所所带的负荷中没有6kV电动机。1)此装置中没有需要自启动的电动机(低压电动机)。

  • 谁发一套110KV电网短路电流计算及保护整定计算书

    有谁能发一套110KV电网短路电流计算及保护整定计算书,110KV地区接入系统短路容量是怎么来的?是当地电网公司提供吗?

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

点击加载更多

三段式电流保护整定计算

三段式电流保护整定计算专题,为您提供三段式电流保护整定计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三段式电流保护整定计算 相关的专业交流讨论,更多三段式电流保护整定计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度