首页 课程 资料 论坛
  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 过电流脱扣器与被保护线路的配合

    在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件

  • 过电流保护为何要带低电压闭锁

    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷

  • 变频器的过电流保护及处理方法

    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过

  • 电流速断保护和过电流保护

    知识点:过电流保护

  • 过电流和漏电流保护??区别

    过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢

  • 复合电压闭锁过电流保护图

    要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。

  • 请问关于定时限过电流保护?

    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!

  • 微断的过电流保护属于过载保护吗?

    规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。

  • 变压器短延时过电流保护

    变压器短延时过电流保护

    变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?

  • 带时限过电流保护中遇到的疑问。

    带时限的过电流保护中,为什么越靠近电源的线路的过电流保护的动作时间越长???书上也没仔细讲讲,有些不明白,只说了这个缺点。望请各位同仁指教。

  • 10kV馈线过电流保护电流值的整定

    10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???

  • 过电流保护与电流速断保护有什么区别?

    在高压的继电保护中:1、带时限过电流保护与带时限速断保护有什么区别?2、反时限过电流保护与无时限速断保护有什么区别?(记得低压系统的塑壳断路器是反时限的,而高压的是不是因为是电流继电器控制,因此不属于反时限?)

  • 断路器不带过电流保护是什么意思?

    一个20A的带漏电保护微型断路器,铭牌上面注明文字“不带过电流保护”,请问是什么意思?既然不带不带过电流保护,为什么又要写个20A?

  • 反时限过电流保护误动原因分析及对策

    反时限过电流保护误动原因分析及对策

    1概述 郑州煤炭工业集团有限责任公司东风电厂是企业的自备电厂,发电机以“发电机—变压器组”单元接线方式经三绕组变压器与110KV电网系统和35KV供电母线系统相连接,厂用工作电源通过厂用馈线取自变压器6KV侧。其一次系统简图如图1。东风电厂发电机组已经投运了十年,电厂的机组监测和控制选用的仪器和设备大多是科技含量低的产品,性能不够完善,稳定性较差。厂用高压电机采用两相两继电器过电流保护作为电动机的主保护,电流继电器选用LL—11型反时限过电流继电器,为电动机提供过电流和速断保护。2004年,由于华鑫铝厂供电线路短路冲击,东风电厂厂用电工作电压下降较多,LL-11型反时间继电器误动,1#锅炉送风机跳闸,1#锅炉灭火。

  • 关于配电变压器的低压零序过电流保护问题

    变压器低压零序过电流保护定值应如何设置仅仅根据25%的额定电流吗?根据工业与民用配电设计手册第三版上所述,还应与低压出线零序保护相配合。问题是如果出线开关大,负荷大,那么配合后的定值不是非常大吗?

  • 变压器过电流保护开关怎么做!!急!!!

    变压器过电流保护开关怎么做!!急!!!

    图中红圈里的保护开关怎么做?是单独一个断路器还是做成一个柜子?要求10kv,200A过流保护,远程电动控制,这个开关该怎样做?

  • 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?

    我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!

点击加载更多

什么叫过电流保护

什么叫过电流保护专题,为您提供什么叫过电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫过电流保护 相关的专业交流讨论,更多什么叫过电流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度