如图,在图中电流互感器的同名端如图星点标出,为什么互感器的电流I2方向是向上的,不应该是向下的吗?如红色线标出的方向。
各位,文字说明中有提到“这些保护要与R1和R2相配合,就可以起到选择性作用”,这里我就有疑问了:R4和R2是怎么配合的呢?以及R3和R1也是怎么配合的呢?其中P126和P127是施耐德的产品,属于馈线保护。
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
双电源的运行是否用的是母联开关 是否为备投式的?还是同时运行的为什么短路功率的方向还能改变? 线路的功率流向母线? 不解 U和I什么样的向量关系时候算反向不动作我看懵了...郁闷啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 帮帮忙
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
35kV线路,双侧都有电源,配置了光纤差动,还用配置方向保护吗?规范上说应装设带方向或不带方向的电流保护作为后备保护!到底配置带不带方向的电流保护呢?方向保护到底有什么作用?
1.指针式万用表里有2种电池,1.5V和9V的,这2种电池有何作用?2.发电机或主变差动保护中CT的二次电流方向如何确定的?一次电流如见下图,二次电流如何确定呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-1 21:36 编辑 ]
受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?
请教下大家,10KV来自变电站,进配电室进线柜,PT柜,发电机柜,7台水泵柜子,2台变压器柜,还有几台备用,加一起目前工16台柜子,水泵经常就开1-2台,常用的柜子一般就6台。前段时间10KV出线柜临电箱变出现A相单线接地,把A相电压拉低致800V左右,因综保未投入零序保护未跳闸,可怕的是电缆破损处还有人在干活,庆幸没有出现事故。配电室内10KV临电出线柜有外接零序互感器,想把零序给投上,变电站那边也有零序互感器,反馈过来配电室发生A相接地时的零序电流为13A多,现在请教大家配电室内10KV临电出线柜零序定值设置多少合适呢?线路大概600米,没有架空,负载为一台1250KVA变压器。由于是临电,没有啥重要的设备,如发生接地可以直接跳闸,麻烦大家算下零序定值,谢谢。另外变电站是10KV中性点经消弧线圈接地的,配电室内电压互感器Y型接法,中性点直接接地。
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
我厂在原35KV系统出线上新增零序电流互感器,并投入方向接地过流保护67N。现有一个问题需要请教各位高手:该35KV母线的其中2条出线是发电机,在设置67N时,它的电流方向应该是从母线到发电机,还是从发电机到母线?因67N的电流方向设置出错就导致保护拒动及误动,希望有经验的继保专家能给我解答,不胜感激!我厂35KV系统为不接地系统。