首页 课程 资料 论坛
  • 压缩机电流保护与线圈烧毁原因

    一、压缩机过流的原因

  • 3000KW发电机电流保护怎样设定?

    3000KW的柴油发电机组(由几台机组组成电网),10.5KV,额定电流206A,采用微机电流两段保护,请问差动两段电流怎样设定?过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?

  • 500KW高压空压机电流保护怎样设定?

    500KW,10KV高压空压机,直接启动,启动电流约300A,额定电流约40A,采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?

  • 压缩机电流保护与烧毁的常见原因是什么?

    压缩机电流保护与烧毁的常见原因是什么?

    1、压缩机过流的原因 简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因: 1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。 下面我们来详细说明: 一、外机散热不良 外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。 外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机

  • 一则差动电流保护动作问题

    我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。

  • 电机电流和电压怎么测量

    现场的电机,甲方要测电流和电压传到中控室,考虑到电机是三相平衡, 测B相的电流和电压就行了吧,还需要测三相电流和电压吗?传到中控室应该怎么通讯,如果采用485总线,现场控制柜还要加个万用表?

  • 零序电流保护有哪些优点?

    带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。

  • ABB的REF610,零序电流保护

    我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 10kV异步电机电流速断保护的设定问题

    我厂一台10kV 250kW 4极高压电机(空压机,直接全压起动),其电流速断值整定为9.3A(二次,TA变比为30/5),起动时5秒退出保护。今天在起动时却将三相绕组烧断了,情况是这样的,在电机通电起动8秒后电流速断保护动作,断路器跳闸,但电机绕组仍被烧断。我的问题是此容量的电机带空气压缩机起动时从静止到全速运行大概需要几秒,此电流速断整定值是否合理呢?一般电机的最大起动电流在电机通电几秒达到呢?起动前绝缘检查均正常,而且前几天还能正常起动和运行。公司领导认为是电机本身问题,但我们分析应该是操作问题,比如起动前未开压缩机进出口阀门,形成堵转电流使电机保护动作,有这种可能吗,但现在还有一个问题是既然保护动作了,为什么还是将电机绕组烧断了呢?请教高手详解,谢谢!

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 相电流幅值电流保护问题

    受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋

  • 变压器零序电流保护原理

    对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压

  • 对剩余电流保护开关的测试

    GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?

  • 微机保护的零序电流问题?

    6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!

  • 关于电流保护继电器的选择

    1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,

  • 风机电流突然增大,为什么?[讨论]

    风机电流突然增大,为什么?[讨论]一台除尘器主风机为ABB200千瓦三相笼型异步电动机,额定电流是365安,皮带传动。主风门开到最大时电流为360左右,现在突然增加到390左右,检查轴承并无发热,异响,震动,润滑良好。而且,吧风门调小,电流无明显变化。请各位大侠帮忙分析一下原因

点击加载更多

手机电流保护

手机电流保护专题,为您提供手机电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与手机电流保护 相关的专业交流讨论,更多手机电流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度