首页 课程 资料 论坛
  • 关于过电压及过电流保护措施的介绍

    关于过电压及过电流保护措施 1、 过电压的产生,主要有以下原因: (1)变压器投入时的浪涌电压; (2)变压器抽头转换时产生的浪涌电压; (3)雷电侵入时的浪涌电压; (4)直流回路断路时产生的浪涌电压。 在电路中,加入浪涌吸收器可以吸收变压器一次系统电磁转移而侵入的浪涌电压,同时还能吸收变压器通断时产生的变压器磁能。为避免雷电侵入时产生的浪涌电压,可采用半导体避雷器。 2、在系统中,为避免误触发引起的直通现象,可以采用如下技术措施:

  • 短路电流基本知识与保护措施

    知识点:短路电流

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 关于变压器的保护措施分析

    1.5.6对于逆变侧的换流变压器的区内故障,往往会导致换相失败的发生,从而在穿越电流电流中产生很大的谐波,但差电流(即提供给故障点的电流)仍主要为工频分量。 1.5.7由于换流变压器的特殊运行方式以及较大的漏抗(作为换相电抗),二次侧故障一般不会造成各侧TA的饱和,即使饱和造成保护的“误动作”也是正确的(换流变的区外即阀的区内故障,都会造成直流的停运)。但对于一个半开关的接线方式,交流系统区外故障时高压侧TA存在饱和的可能。。这种情况下的误动作是不可接受的,必须防止。 1.5.8在阀未解锁前,当阀侧交流连线存在接地故障时,并不产生接地电流,也不会对变压器造成损害。但如此时不发现故障,阀一解锁后,就会造成阀的短路。因此要设置保护检测这种情况下的接地故障。 2换流变压器的保护措施

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 五分钟教你轻松实现反向电流保护措施

    知识点:电气反流保护 在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。幸运的是,有很多方法可以保护你的系统不受反向电流的影响。

  • 电网减少雷击闪络的保护措施

    1.电网设计时应注重防雷保护措施 (1)防直击雷的措施 电网中架空送电线路,其最有效的保护方式,是采用接地的架空避雷线,而且避雷线的保护角愈小,其遮蔽效果也越好。为此,在变电所进出线段应设计架设1~2km的架空避雷线。对35kV系统而言,大多是采用中性点不接地的小电流接地系统,这种接地方式可允许单相接地故障的短时运行。因而在线路设计时,应把无架空避雷线的部分线路,尽量设计为导线的三角型排列,使最上面一相导线起到避雷线作用。而架空避雷线进线段应设计为水平排列的门型杆塔。因双避雷线对雷电流有分流作用,起到降低雷击时杆顶电位的作用,从而使雷击跳闸率减少。

  • 关于变电所的防雷保护措施的分析

    由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主变压器或其他电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。变电所的防雷保护措施如下。 1.装设避雷针 装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。

  • 变频器的过电流保护及处理方法

    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过

  • 过电流保护为何要带低电压闭锁

    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷

  • 电击防护的故障保护措施

    电击防护的故障保护措施

    核心提示:故障保护以电流对人体的效应为基础,通常以约定时间/电压区域做为判断依据。保护等电位联结和自动切断电源的故障保护应根据最新的IEC60479系列标准对约定时间以及接触电压阈值做出相应调整,以保障人身安全。 1 电流对人体的效应 1.1 电流对人体效应的约定时间/电流区域 在电气装置的选择和应用中,首先应保障人身安全。设备或装置发生电气故障时,电流对人体的危害主要取决于电流的数值和通电时间的长短。电流对人体的效应中,心室纤维性颤动是致命的最主要因素。为了探索纤维性颤动的阈值,奥地利专家毕格麦亚教授曾经用自己的身体做通电试验,为IEC60479系列标准提供了早期必要的试验数据。 最新的研究发现,决定心室纤维性颤动阈值的电气参数是电流的持续时间、路径和电流的特性等。从电击事故统计资料得知,心室纤维性颤动主要由从手到脚流过人体的纵向电流产生;由动物实验得知,更高强度的横向电流也会导致心室纤维性颤动。 交流电流对人体效应的约定时间/电流区域见图1所示[1]

  • 过电流脱扣器与被保护线路的配合

    在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件

  • 变压器短延时过电流保护

    变压器短延时过电流保护

    变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?

  • 变频器对电机的十种保护措施

        变频器之所以在工业生产中起到的作用越来越大,最主要的原因之一是靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?     1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。     2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。     3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。 <

  • 电流速断保护和过电流保护

    知识点:过电流保护

  • 【分享】冬季树木的保护措施

    进入冬季,各单位应做好园林植物病虫的冬季治理,园林植物病虫的越冬场所相对固定、集中,在防治上是一个关键时期。同时2005年冬季的前段时期为暖冬,许多植物在11月仍在生长,各单位应积极做好今年植物的防冻工作。 一、结合冬季的日常管理,清除越冬病虫体和清洁越冬场所。害虫多以卵、幼虫、茧、成虫(介壳虫)在土壤、枯枝落叶、杂草、树皮、裂缝、芽腋、枝干等处越冬;病菌多以菌丝体、孢子在病残体中、土壤中越冬。如叶蝉将卵产在桂花、阴香、香樟树枝条上越冬(产卵处有白色的物质),该处以上的枝条枯死;小叶榕木虱以若虫、卵在叶腋处越冬。 1)、清除枯枝落叶、杂草进行集中处理以减少越冬病虫;合理修枝,剪除病虫枝、重叠枝,可直接消灭大量越冬害虫和病原,并且可以改善植物通风透光条件,增强来年树势。 2)、人工摘除虫茧、卵块、虫苞、刮除越冬蚧虫;翻耕土壤抗晒以减少土壤中越冬病虫。同时抓紧蛀干害虫的防治。 二、冬季树干涂白。在落叶后至土壤封冻前进行(11下旬--12月底),树干刷白不仅可以杀死在树干上越冬的病虫,还可有效地减轻冻害。 冬季涂白材料:生石灰、硫磺(或石硫合

  • 香港对古树的法制保护措施

    香港目前有527棵在政府土地上的古树名木,被列入特区政府编制的《古树名木册》,受到特殊保护。 这些古树名木包括11株百岁以上的树木、53株珍稀树木,以及一些具有文化、历史或重要纪念价值的树木。它们的详细档案资料,都刊载于特区政府康乐及文化事务署网站上。 香港目前有多条法规保护政府土地上的树木。按照这些法规,香港所有树木除非得到地政总署事先批准,否则不得砍伐或移植。而被列入《古树名木册》中的树木,只能获得地政总署和环境运输及工务局的特别批准才可移植或砍伐。 香港还为古树名木设立保护区,对其生长的环境予以保护,规定不得随意在这些地方进行建筑工程。即使有古树名木的政府土地批租给了私人,保护区原则上也只可用来保护树木。 在私人土地方面,香港自上世纪70年代起已在所有土地契约中加入保护树木条文,即使是在私人土地砍伐树木,也须向地政总署申请。 此外,负责保养树木的部门将会定期进行巡查,了解古树名木状况。康文署和渔农自然护理署也会定期进行审核巡查,评估这些树木的健康状况。

  • 过电流和漏电流保护??区别

    过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢

点击加载更多

过电流保护措施

过电流保护措施专题,为您提供过电流保护措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过电流保护措施 相关的专业交流讨论,更多过电流保护措施相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电流保护计算

变压器负序电流保护