关于过电压及过电流保护措施 1、 过电压的产生,主要有以下原因: (1)变压器投入时的浪涌电压; (2)变压器抽头转换时产生的浪涌电压; (3)雷电侵入时的浪涌电压; (4)直流回路断路时产生的浪涌电压。 在电路中,加入浪涌吸收器可以吸收变压器一次系统电磁转移而侵入的浪涌电压,同时还能吸收变压器通断时产生的变压器磁能。为避免雷电侵入时产生的浪涌电压,可采用半导体避雷器。 2、在系统中,为避免误触发引起的直通现象,可以采用如下技术措施:
知识点:短路电流
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
11111111111111
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
1.5.6对于逆变侧的换流变压器的区内故障,往往会导致换相失败的发生,从而在穿越电流电流中产生很大的谐波,但差电流(即提供给故障点的电流)仍主要为工频分量。 1.5.7由于换流变压器的特殊运行方式以及较大的漏抗(作为换相电抗),二次侧故障一般不会造成各侧TA的饱和,即使饱和造成保护的“误动作”也是正确的(换流变的区外即阀的区内故障,都会造成直流的停运)。但对于一个半开关的接线方式,交流系统区外故障时高压侧TA存在饱和的可能。。这种情况下的误动作是不可接受的,必须防止。 1.5.8在阀未解锁前,当阀侧交流连线存在接地故障时,并不产生接地电流,也不会对变压器造成损害。但如此时不发现故障,阀一解锁后,就会造成阀的短路。因此要设置保护检测这种情况下的接地故障。 2换流变压器的保护措施
知识点:电气反流保护 在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。幸运的是,有很多方法可以保护你的系统不受反向电流的影响。
香港目前有527棵在政府土地上的古树名木,被列入特区政府编制的《古树名木册》,受到特殊保护。 这些古树名木包括11株百岁以上的树木、53株珍稀树木,以及一些具有文化、历史或重要纪念价值的树木。它们的详细档案资料,都刊载于特区政府康乐及文化事务署网站上。 香港目前有多条法规保护政府土地上的树木。按照这些法规,香港所有树木除非得到地政总署事先批准,否则不得砍伐或移植。而被列入《古树名木册》中的树木,只能获得地政总署和环境运输及工务局的特别批准才可移植或砍伐。 香港还为古树名木设立保护区,对其生长的环境予以保护,规定不得随意在这些地方进行建筑工程。即使有古树名木的政府土地批租给了私人,保护区原则上也只可用来保护树木。 在私人土地方面,香港自上世纪70年代起已在所有土地契约中加入保护树木条文,即使是在私人土地砍伐树木,也须向地政总署申请。 此外,负责保养树木的部门将会定期进行巡查,了解古树名木状况。康文署和渔农自然护理署也会定期进行审核巡查,评估这些树木的健康状况。
文明施工及环境保护措施
过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢
要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。
进入冬季,各单位应做好园林植物病虫的冬季治理,园林植物病虫的越冬场所相对固定、集中,在防治上是一个关键时期。同时2005年冬季的前段时期为暖冬,许多植物在11月仍在生长,各单位应积极做好今年植物的防冻工作。 一、结合冬季的日常管理,清除越冬病虫体和清洁越冬场所。害虫多以卵、幼虫、茧、成虫(介壳虫)在土壤、枯枝落叶、杂草、树皮、裂缝、芽腋、枝干等处越冬;病菌多以菌丝体、孢子在病残体中、土壤中越冬。如叶蝉将卵产在桂花、阴香、香樟树枝条上越冬(产卵处有白色的物质),该处以上的枝条枯死;小叶榕木虱以若虫、卵在叶腋处越冬。 1)、清除枯枝落叶、杂草进行集中处理以减少越冬病虫;合理修枝,剪除病虫枝、重叠枝,可直接消灭大量越冬害虫和病原,并且可以改善植物通风透光条件,增强来年树势。 2)、人工摘除虫茧、卵块、虫苞、刮除越冬蚧虫;翻耕土壤抗晒以减少土壤中越冬病虫。同时抓紧蛀干害虫的防治。 二、冬季树干涂白。在落叶后至土壤封冻前进行(11下旬--12月底),树干刷白不仅可以杀死在树干上越冬的病虫,还可有效地减轻冻害。 冬季涂白材料:生石灰、硫磺(或石硫合
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!
规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件
核心提示:故障保护以电流对人体的效应为基础,通常以约定时间/电压区域做为判断依据。保护等电位联结和自动切断电源的故障保护应根据最新的IEC60479系列标准对约定时间以及接触电压阈值做出相应调整,以保障人身安全。 1 电流对人体的效应 1.1 电流对人体效应的约定时间/电流区域 在电气装置的选择和应用中,首先应保障人身安全。设备或装置发生电气故障时,电流对人体的危害主要取决于电流的数值和通电时间的长短。电流对人体的效应中,心室纤维性颤动是致命的最主要因素。为了探索纤维性颤动的阈值,奥地利专家毕格麦亚教授曾经用自己的身体做通电试验,为IEC60479系列标准提供了早期必要的试验数据。 最新的研究发现,决定心室纤维性颤动阈值的电气参数是电流的持续时间、路径和电流的特性等。从电击事故统计资料得知,心室纤维性颤动主要由从手到脚流过人体的纵向电流产生;由动物实验得知,更高强度的横向电流也会导致心室纤维性颤动。 交流电流对人体效应的约定时间/电流区域见图1所示[1]
1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过
以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷