一、压缩机过流的原因
请教各位大侠: 目前有个实验,要求压缩机功率及电流达到一定值,室外环境温度(46)、压缩机频率80Hz、室外风机转速1150rpm都是定的,排气压力不能超过4Mpa.其它不作要求。请教:我是应该通过加制冷剂来让功率、电流升高呢,抑或是通过膨胀阀调节,不过这两种情况都会让排气压力达到甚至超过4.3Mpa.我不确定的是,我可不可以通过放制冷剂,当制冷剂少时,通过提高压缩比来提高功率,这样可行吗?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
1、压缩机过流的原因 简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因: 1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。 下面我们来详细说明: 一、外机散热不良 外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。 外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
如题,我单位一台克莱门特3000带热回收双压缩机地源热泵机组。1号压缩机正常使用。2号压缩机单制冷时可用,热回收制热水时压缩机噪音过大加载到50%就会过热停机,低压端发烫,并且从观油空看不到油位。请问各位老师这是什么故障?怎么拍出此故障?补充,运行时冷凝器水压水流正常,压缩机也不缺氟。
开利螺杆机组,显示A压缩机高压开关保护;原因是甲方工程师节能,机组停自动机后,只转冷冻泵,不装冷却泵,造成冷凝温度下不来,现在复位不管用,请各位大师帮我指点一下,怎么消除报警,正常开机,谢谢!
今天刚从沈阳出差回来就听主任说我的一个机子做低电压时出现问题,双系统中有一个系统保护,于是下午就去实验室看了一下,我给两个系统的排气分别布置一个热电偶来检测排气温度,然后把运转工况设好:室外:55 室内32 然后等温度差不多就把电压跳到198,结果发现排气温度不高的那边压缩机停机,于是我通过数据发现,停机的压缩机电流要比没停机的大1A左右,于是我初步判断是电流保护,于是给停机的系统放了点氟,结果虽然电流下来了一些,可是依旧保护,而且保护的这边排温还没有没有保护的那边高,看来还是电流保护,于是继续放氟,放到两个系统的排温差不多一样,结果还是那一边保护,不知什么原因,大家能否帮我判断下,谢谢![ 本帖最后由 ceciliapolly 于 2008-10-28 23:13 编辑 ]
压缩机保护模块INT69。模块电源220V,N接零线,L是接空气开关下边好,还是接温控器制冷点下边好。即压缩机保护模块电源是一直通电好,还是准备制冷时再通电。讨论一下利弊!在此表示感谢!
对于单相交流220V的电机来说,"功率=电流*电压*功率因数"。对于一台三匹空调单相压缩机,如果标注的额定功率为2600瓦,那额定电流=额定功率÷额定电压÷功率因数=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因数取0.8,现在要对这台三匹压缩机的空调进行制冷剂加注,如果用钳表卡到的电流为13安培,那么此刻压缩机的功率=13*220*0.8=2288瓦,请问大家,我的算法对吗?对于三相交流380V的压缩机来说,"功率=电流*电压*1.732*功率因数"。对于一台五匹三相压缩机,如果标注的额定功率为4600W,功率因数一般取0.8,那么额定电流=功率/电压/1.732/0.8=8.74安培。如果现场用钳表卡到的电流为8安培,那实际功率=8*380*1.732*0.8=4207W。请问大家我的算法对吗?让我糊涂的是,我在使用谷轮压缩机选型软件的时候发现,我的上述公式和软件的结果不一致!比如:谷轮ZR61KC压缩机,根据软件的计算结果,电流为8.36安培时,输入功率为4500W;电流为6.60安培时,输入功率为2900W。这两组数据并不符合"功率=
今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件
以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷
1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过
我们厂房大概前两个星期以前,将中央空调的制冷主机调试好,有一个问题,就是有时候当那个出水温度比较低的时候,制冷主机的压缩机和水泵都会停止工作,但是当那个水的温度上升到一定程度后,它又开始正常工作了。但是今天我12点25看过一下出水温度为9.5度,回水温度为11.7度,当我在下午1点55分再看,发觉出水温度为24.1度,回水温度为24.2度,当时我就感觉压缩机不工作了,我关了制冷主机,再开,还是不行,然后我再关机,然后再断电,隔了大概5分钟,再开那个压缩机又开始了正常工作。我查看了一下之前那个运行档案,貌似在下午1点多的时候,那个出水温度才8度,而室外温度为45度,在那个点之后就没有数据显示了,这到底是怎么一回事,是压缩机过热保护吗?(制冷主机为风冷式),另外现在正常工作室外温度为42.5度。求大神解答,本人刚毕业小白一枚。
知识点:过电流保护