GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?
接地与火灾电气火灾目前有上升趋势,其中由于接地故障引起的火灾也不少。为了防止接地故障造成火灾,这里对其产生的原因进行分析,并提出预防措施。(一)接地故障引起火灾的原因接地故障为相线与电气装置的外露导电部分(包括电气设备金属外壳、敷线管槽及构架等)、外部导电部分(包括金属的水、暖、煤气、空调管道和建筑的金属结构等)以及大地之间的短路,如图1 所示。这种故障与相线和中性线间的单相短路故障不同,与相线之间产生的相间短路也不同。 接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾,且危险性更大,其防范工作也十分复杂。 1.由接地故障电流引起火灾 一般短路的电流通路为线路的金属导线,短路电流大,短路点金属常被熔焊而可忽略其阻抗,这种短路容易被过电流保护电器(熔断器、低压断路器)迅速切断而不致起火。但接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT 系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,
低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?
在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。
知识点:接地故障电流
一景观项目,审图中,对景观配电系统图中提出了一条审图意见:剩余电流保护:应图示零序TA,请问大神这个怎样在配电箱系统图中表示?附配电箱系统图
1、农村低压电网中剩余电流分级保护的重要性 GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》中明确规定:“低压配电系统中装设剩余电流保护装置是防止直接接触电击事故和间接接触电击事故的有效措施之一,也是防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。”“低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,剩余电流保护装置应采用分级保护,分级保护应以末端保护为基础。” 在农村低压配电系统中,末端用户的用电情况是复杂的。以北京市郊为例,每台配变的容量不一,容量大的为315 kVA,小的为30 kVA;各台配变的低压输出回路数量也不同,有的仅一路输出,有的有二路或三路输出;各路输出的剩余电流量也不一样,有的仅几十毫安,有的达到几百毫安;在同一天里,每条回路中,各个时段的剩余电流量变化也不尽相同,在白天可能仅几十毫安,甚至只有几个毫安。但晚上用电高峰时,会达到上百毫安,甚至几百毫安。基于这些原因,要在台区内统一安装1~2个规格的剩余电流保护装置无疑是件很困难的事。
带剩余电流保护的断路器分为如下几类:1、AC型:只能因交流剩余电流而动作;2、A型:当剩余电流中含有单向脉冲(即直流脉冲)时也能动作;计算机插座会路应装A型断路器。3、B型:能在纯直流条件下动作、
河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移
请教各位,什么叫带分励脱扣,我不明白,另外,剩余电流保护器是不是漏电断路器,在什么场合下用熔断器,另外,浪涌保护器也有单箱和三相之分吗,三相电源进线,是否选用的浪涌保护器就是三相,浪涌保护器的选择与什么有关?请各位解释,本人是初学者。
这两个保护都是用在接地保护方面,我的问题是:一、如何计算零序电流和剩余电流?二、在故障情况下,即单相接地时,两种保护装置是如何检测零序电流和剩余电流并进而使保护动作?三、谁能清楚地说出他们的本质区别?
规范上规定:每栋住宅楼的进线开关应选择带剩余电流保护的四级开关,剩余电流保护宜动作于信号。但公建呢?如办公楼、酒店、商场进线处要不要加也宜动作于信号吗?
摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结
我们这里高层住宅是住户用电进一路,肯定是加了剩余电流保护,但公共区域(走廊照明、电梯等)进的两路电,是否要设置剩余电流保护,各位大神请指教
剩余电流保护器的误动作一直是农电工作者和用户困惑的事,这不但严重影响了保护器的使用效果,而且直接影响了农村供电的可靠性,使用户对电力企业的优质服务产生了怀疑,鉴于此,我们有必要来分析剩余电流保护器误动作的原因和运行管理的关键。 1 剩余电流保护器刚投入就跳闸的原因 线路剩余电流过大而引起误跳闸,此时应检查线路的绝缘电阻。农村低压线路的泄漏电流的数值和配电变压器容量大小关系不显著,但和低压电网中生活用电的居民户数有明显关系,也就是不管变压器容量是多少,其中供给生活用户的户数越多,线路泄漏电流越大。如果是这个原因,就应考虑保护器动作特性的选择和匹配。
标准《剩余电流动作保护装置安装与运行》GB13955-2005中规定,水下的电气设备必须装设剩余电流动作保护装置。所以审图时给我提出潜水泵也必须加装。我认为可以不装,理由是:1.潜水泵是II类设备;2.潜水泵虽然是在水下工作,但其水域不可能为非专业人员触及,因为集水坑有盖板。大家是否支持我的观点?
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”为了防止人身间接触电以及配电线路由于各种原因而遭损坏,引起火灾等事故,保证设备和线路的热稳定性,我国现行的电气设计、施工等有关规范都提出了在低压配电线路中需设置接地故障保护。在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同)。 零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产
剩余电流保护装置的正确接线 丁建武 北京电力公司 北京西城 (100031)