今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路
CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
贴牌贴成这样了,厉害!
10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!
在标准中,流变二次绕组匝间过电压试验非被试绕组开路处理,疑问点在于,非被试绕组在加压的时候也会有感应电压,直接悬空感觉并不好。或者说这种处理有什么特殊意义吗。求大神指教。
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中
过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西
一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。二次侧额定电压100/根号3 V 望高手指教?
今天看一个高压柜里面有这个东西,原来在其他高压柜里面没注意过。一般来说有必要用它吗?保护器的基本元件是本公司自行研制的特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
请问电流互感器的二次侧能否串联使用,(两个电流互感器分别接在同一段母线下的两个设备上,但测试的是同一相位的一次电流,而且所选互感器的电流变比比所测设备的额定电流大一倍)如果可以,那应该怎么连接,是S1对另一台互感器的S2,还是S1对S1.如果不行,那能否并联?又应该如何联连。注:因为我有一台电流启动的仪器,但我要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),我的仪器要在有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。
凝露控制器监控器,凝露温度控制器监控器,温度监控器控制器,湿度控制器监控器,温湿度控制器监控器,铝合金电加热器,开关状态显示仪、开关柜智能操作装置、电流互感器过电压保护器、变压器温度控制器、电力高压开关柜成套专用仪器仪表,开关柜箱变等成套设备防潮湿防凝露加热器、微机保护、LK系列、LWK系列、WSK系列、WK系列、KS系列、DJR系列、广泛应用于配电柜,端子箱,操作机构箱,纪保柜,变电站环境监测与保护.
电流互感器二次开路后就会在二次侧产生高压(类似升压变),资料上说在电流互感器的二次侧必须接地防止由于二次开路后产生的高压伤到人??那么如果二次开路之后真的产生了高压,二次接地后,如果工作人员不小心碰到二次的线路真的就电不到了吗?我感觉它会不会像隔离变一样,副边线圈一端接地后,另一端对接地端仍是原来的电压?那样不是能电到人吗!请各位高手指点!!谢谢!![ 本帖最后由 rush19860418 于 2009-5-4 16:11 编辑 ]
电流互感器二次侧接地要求
求电流互感器二次侧差动保护接线图,望高手赐教啊!
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?
变压器两侧容量相等,即高压侧电压高、电流小,低压侧电压低、电流大,电流互感器与变压器的原理类似,那么我理解CT二次侧电流小(5A)的话,那它的电压应该远远大于一次侧电压才对,是这样吗?
请问:1-环型电流互感器的二次侧的2个接线端在不接任何线的情况下(当然一次侧有电缆穿过并已送电),其二次侧 有高电压吗?如果一次电流250A,互感器250/5,那么电压能达多少? 2-电流互感器二次侧的2个接线端能不能既不连电度表,也不接下端负载,而是直接接在电流表上?也就是只接 了个电流表?如此的话,二次侧的高电压会不会击穿电流表呢? 3-如果可以如上所接的话,原来0~250A的电流表配备的是250/5的互感器,那如果改成100/5的互感器---------原来指针指向250A的话,现在指向多少A?
有一个小问题向各位高手请教:电流互感器的二次侧额定电流为5A,但有很多保护定值(二次值)却超过5A,这种情况如何实现保护呢?初入继保门槛,还望高手指教!
电流互感器二次侧过电压保护器
电流互感器二次侧过电压保护器专题,为您提供电流互感器二次侧过电压保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器二次侧过电压保护器 相关的专业交流讨论,更多电流互感器二次侧过电压保护器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题