摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结
知识点:剩余电流动作保护装置
根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所4. 5. 1 末端保护a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);b) 生产用的电气设备;c) 施工工地的电气机械设备;d) 安装在户外的电气装置;e) 临时用电的电气设备;f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);h) 安装在水中的供电线路和设备;i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备3);j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。按以上
现在使用的剩余电流动作保护器基本上都是电流动作型,其基本工作原理:当通过保护器零序电流互感器(检测元件)一次侧的电流出现不平衡时(即产生了故障电流或漏电电流),便使零序电流互感器一次侧获得励磁电流,其在铁心中产生磁通,使二次侧产生感应电流,当二次侧的感应电流值(取决于一次侧通过的不平衡电流的大小)达到保护器的动作电流时,保护器动作将电源切断,起到保护作用。 在农村低压配电TN系统中,剩余电流动作保护器既可作为系统中的总保护,也可作为中级或末级保护。它可以设置在系统中任何需要设置保护器的位置上,因而它在TN系统得到了广泛应用。 2 剩余电流动作保护器的选用 2.1 剩余电流动作保护器类
知识点:剩余动作电流
装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是TT系统,即配变低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。 在实际工作中应注意: (1) 电网中的N线不得有重复接地现象,并应保持与相线相同的良好绝缘。 (2) 照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上,并能随负荷变化及时作出调整,当低压线路为地埋线时,三相长度应尽量接近。 (3) 架空线路,应定期做好树木清障工作。 (4) 农村生活照明户内线路状况较差,属于农网改造自筹范畴,应积极采取减少线路漏电的措施。
1、剩余电流动作保护器的错误安装
1 直接接触保护 防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。 此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器,额定剩余动作电流值I△n≤30mA。 选取这样的配置,是因为在生理学中,当人体触电后,外来大电流冲击人体时,心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时,心脏的正常搏动就会扰乱,失去泵血功能,导致死亡。根据实验研究,健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间,就一般人的体重而言,50mA将引起破坏性心室颤动,30mA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。 2 间接接触保护 在装设防间接接触保护器的用电设备,在实际运行中,保护器额定剩余动作电流选取大于30mA,额定动作时间选取大于0.1s,这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作,退出系统确保人身安全,一个非常重要前提就是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求(见表1)。
今天看IEC的规范,其中有一条就是住宅每户进线都要装300mA RCD,否则就配电箱的每输出回路都要装30mA的RCD。大家都是怎么做的呢?
采用三级剩余电流动作保护器作保护。 在实际安装、维护、运行过程中有不能投运、保护拒动,保护误动,整定值不合理等四种情况。
伴随着农业机械化的大力推广,烘干机、扬谷机等各类电动农机设备也如雨后春笋般发展起来,成为农业机械化生产必不可少的生产工具。 新型农业生产电器设备的推广应用也伴随着农村触电伤亡事故的频频发生,由于对新设备使用不当、或是忙于生产忽视了电器设备安检维护、或是生产加快导致绝缘老化破损,农忙季节人身伤亡事故不乏先例。加上近年来农村照明用电、家用电器的发展,农忙时节,各类家用电器使用频繁,也给农村农业安全用电带来隐患。为了保障用电人员的人身设备安全,正确使用剩余电流动作保护器不失为一项有效措施。在具体预防技术措施上:有采用农村综合变中性点不接地运行;低压线路安装分路触电保安器;电动农机设备安装单机触电保安器;积极推广家用触电保安器等措施。 总保护、中级保护及三相动力电源用电设备的剩余电流末级保护,宜采用具有漏电、短路及过负荷保护功能的剩
在两网改造工程实施过程中,设备选型得到了重视,选用了一批技术性能先进、质量可靠的设备,如无油型断路器、节能型变压器等,新设备的投入使电网设备的技术含量增加,安全水平大大提高,在防止事故、确保安全供电方面取得显著成效。低压供用电系统,同样也采用了新技术和新设备,使低压电网的安全可靠性也有所提高,为确保广大群众的用电安全,广泛地应用了漏电保护装置--剩余电流动作保护器(以下简称保护器)。实践证明,保护器的应用,大大降低了人身电击伤亡事故,同时还起到了监督线路绝缘水平的作用,安全用电效果显著。 国内外的经验证明,在低压电网中,安装保护器是防止人身电击伤亡、电气火灾及电器设备损坏的有效的防护措施。 近30年来,我国应用保护器的发展,经历了自然发展阶段、组织推广阶段、
知识点:剩余电流
1、移动式电气设备及手持式电动工具(除三类)2、安装在潮湿,强腐蚀等环境恶劣场所的电器设备3、建筑施工工地的电气施工机械设备4、暂设临时用电的电器设备5、宾馆饭店及招待所的客房内插座回路6、机关学校企业住宅等建筑物内的插座回路7、游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备8、安装在水中的供电线路和设备9、医院中直接接触人体的电气医用设备10、其他要安装漏电保护器的场所
本帖最后由 liming063322 于 2013-9-30 11:32 编辑 王厚余—谈剩余电流动作保护器RCD的应用电磁式和电子式RCD的区别 电磁式RCD靠接地故障电流来动作,它与线路电压无关。电子式RCD靠故障时的线路残压来动作,如果残压过低,TN系统内的RCD可能拒动,而揿按试验按钮,RCD却能动作,因无故障时试验电压仍为220V,给人以RCD“有效”的假象。
1 试送投运法 主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。2 分线排除法排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开
施工现场用电剩余电流动作保护器的选择
剩余电流动作保护器的运行维护管理一、剩余电流动作保护器的运行维护管理工作(1)剩余电流动作保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录和相应的管理制度
剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,缩写为RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置。
abb剩余电流动作保护器
abb剩余电流动作保护器专题,为您提供abb剩余电流动作保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与abb剩余电流动作保护器 相关的专业交流讨论,更多abb剩余电流动作保护器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题