首页 课程 资料 论坛
  • 三段式电流保护的整定时间如何设置?

    公司里供电系统的保护定值由我们自己出,因是钢铁企业负荷的谐波较大,经常性地出现尖峰电流(冲击电流)而使保护动作,我想延长2段保护的动作时间(现为1秒),不知可否?请各位老大赐教?谢谢!!!

  • 三段式电流保护整定计算

    如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护:已知,系统在最大运行方式下的系统电抗分别为Xmax=6.3欧,Xmin=9.4欧,线路L1、L2的长度分别为L1=25KM,L2=64KM,线路每公里正序电抗为0.4欧。保护2中定时限过电流保护的动作时限为2.5s,线路L-1的最大负荷功率为9MW,cosφ=0.9,K¬TA=300/5,电动机自启动系数为Kss=1.3。是对线路L-1上配置的三段式电流保护进行整定计算

  • 必看!三段式电流保护的工作原理及整定计算

    什么是三段式电流保护? 三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法。 一、电流速断保护(第I段)

  • 三段式电流保护的整定——究竟断路器会如何动作

    今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳如图:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各级配电母排,X代表断路器。----代表线路。*代表故障点。a\b\c为各级配电母排编号。1、2、3、4、5为各级断路器编号。此时,断路器的动作情况:A 仅可能5动作;B 4、5随机动作;C 3、4、5随机动作;D 2、3、4、5随机动作;E 全部随机动作;F 其他 请大家给分析一下,谢谢!经过这段时间的学习,算是抛砖引玉吧,我补充

  • 穿心式电流互感器保护的问题

    穿心式电流互感器保护的问题

    请教大家,在这个系统图中,穿心式电流互感器前端还需要设置熔断器进行保护吗?

  • 低压总柜框架断路器采用三段式保护时的整定电流值的确定

    0.4kV低压总柜框架断路器的过载长延时(L),短路短延时(S)和瞬动(I)整定值等于几倍的In怎么确定,整定值的确定和出线柜出线回路电流大小有关系吗?

  • 轴电流保护的应用及原理

    保护原理发电机主轴由于干蒸汽与叶片磨擦产生静电,励磁绕组不对称,产生轴向磁通,转子绕组两点接地或外部非对称故障时,均会产生与轴交连的磁通,在轴转动时,产生轴向电压,如轴承座绝缘损坏会产生轴电流,这个电流经轴承座和大地形成回路,在轴与轴承间产生火花而损坏轴颈或轴承。因此,当轴电流达到一定值时应切除发电机。动作逻辑当轴电流(全电流)大于整定值Ic2后,立即启动延时tcu,延时时间到启动配置相关的出口并发出保护动作信号。

  • 微机保护的零序电流问题?

    6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!

  • 电流保护的下一级线路指什么?

    三段电流保护的下一级保护具体指什么?比如一35kV变电所的一条10kV出线,它的下一级线路是什么?它的电流保护和哪一级保护配合?哪位能告诉我,谢谢!

  • 请高手解答:过各种电流保护的区别.

    本人经常看到以下一些关于高压部分的断路器电流保护的说法:1. 带时限的电流速断保护;2. 定时限过电流保护;3. 定时限特性的瞬时电流速断保护;4. 定时限特性的延时电流速断保护;如此多的说法,它们到底有何区别?应用在什么场合?

  • 采用零序功率绝对值构成反时限零序电流保护的方案探讨

    采用零序功率绝对值构成反时限零序电流保护的方案探讨

  • 请教10KV电流保护的经验算法

    我单位出去调试10KV用户配电室,有时需要在现场给定保护值,按常规的算法的话,太慢了,不知道各位大侠有没有经验算法啊!可以简便的给出过流I段,II段的值?

  • 断路器失灵保护的基本构成及作用

    资料来自“中国传动网”www.chuandong.cn 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。 失灵保护的基本构成及作用 失灵保护由电庄闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成“与”逻辑。 启动元件通常利用断路器自动跳闸出口回路本身

  • 特大短路电流三段保护上下级怎样配合?

    电动机作为一个终端设备,通常使用于配电网络的末端,一般30kW左右的小型电动机的短路电流多不大,不会超过10kA。但是,目前一些工矿企业为了减少传输过程中的电能损耗,往往将电动机的保护断路器放置于变配电站内的电动机控制中心MCC内,导致电动机保护用断路器与变压器的母排很近,使得阻抗很小,尽管电动机功率很小,但电动机供电回路短路电流却很大。因此,电动机的保护断路器必须选用较高分断容量,在设计时必须视具体情况进行必要的短路电流计算。 问题是:选择断路器上下配合时,短路电流很大,尽管计算了短路电流,相差不大,都超过了瞬时整定值,可能会发生越级跳闸。一般,进线断路器选择框架式,电动机选择塑壳式。此时三段保护该如何整定呢?

  • 请教电流速断保护的问题

    电流速断保护装置我理解应安装在高压侧,但在其保护装置灵敏系数的计算中采用的确是I''1k2,我理解I''1k2为低压侧两相短路时流过低压侧的短路电流,也即此处应该用I''2k2,不知道我哪里理解错了(附件中的图片来自配电手册)。提前感谢您的回复。

  • 菜鸟求救!!关于剩余电流保护的问题

    菜鸟求救!!关于剩余电流保护的问题

    一景观项目,审图中,对景观配电系统图中提出了一条审图意见:剩余电流保护:应图示零序TA,请问大神这个怎样在配电箱系统图中表示?附配电箱系统图

  • 很不错的资料(三段保护的整定)

    很不错的资料(三段保护的整定)

点击加载更多

三段式电流保护的构成

三段式电流保护的构成专题,为您提供三段式电流保护的构成相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三段式电流保护的构成 相关的专业交流讨论,更多三段式电流保护的构成相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电流保护板

电压电流保护电路