SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。
在民用建筑规范上有这么一条 但是我一直不知道如何实现的,请教一下,谢谢。 5.1.2.1 对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应按第5.1节的规定装设相应的保护装置。 (1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; (2)绕组的匝间短路;(如何实现?装设什么装置啊/) (3)外部相间短路引起的过电流; (4)中性点直接接地网络中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压(如何实现?); (5)过负荷; (6)油浸式变压器油面降低; (7)变压器温度升高; (8)气体绝缘变压器气体压力升高; (9)气体绝缘变压器气体密度降低;
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
我是一名电气操作人员,在一家生产PVC的化工厂上班,想和大家讨论一个问题,,我厂聚合车间高压电机有两套绕组,一个高转速,一个低转速,而且互锁,一个电机两个高压开关柜来控制,就是高搅运行是电流正常,22个电流,低搅运行是有时候12个电流,正常是7个电流,有时候整个低搅过程都是12个电流,这样大的电流是怎么造成的呢,后来我们查出,是高压FC手车真空接触器缺相造成,可是我们怀疑为什么保护装置不动作,请教一下,我们应该装设什么保护才好让人难以相信的事情!!!!
某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
第三章 发电机的保护 第3.0.1条 电压在3KV及以上、容量在25MW及以下的发电机,对下列故障及异常运行方式应装设相应的保护装置: 一、定子绕组相间短路; 二、定子绕组接地; 三、定子绕组匝间短路; 四、发电机外部短路; 五、对称过负荷; 六、定子绕组过电压; 七、励磁回路一点及二点接地; 八、失磁故障请教大伙这些保护要用什么元器件去实现(包括一次和二次)比如第一个可以用CT 加继电器
各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
现有一个五层教学楼,五层为500人大教室,教室通过一大平台(几百平米,平台有屋顶,矮护栏),通往疏散楼梯,象这种情况,布置消火栓时,是否要把大平台考虑到消火栓保护范围?请教各位,谢谢!
请教高手,在10KV系统中有一条馈线单相接地,此时的零序电流应该是各条馈线对地电容电流之和,哪位高手可以告诉我这个的计算公式么?还有个问题,如果进线线路接地,此时进线的零序电流又是如何算的?急需高手的解答!!!
配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?
现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
新建小区的变电室,物业系统高压出线开关在2个月内动作了3次,微机保护记录都是零序保护动作。第一次是有一栋楼内公共照明箱进水引起。第二次是工人在楼内接线短路。第三次没有查出原因。变电室内低压出线开关和最末一级开关都没有跳。是不是零序保护设置有问题?有人遇到过这种情况吗?请赐教!
关于电缆过路保护管的问题:室外电缆过路保护管敷设时,两端各需要往路基或绿化内伸入多少呀,有人告诉我是800mm有人说是1000mm,规范有要求吗?
排管与保护管的区别是什么?电力电缆排灌要求大于90mm但保护管只要求大于电缆外径的1.5倍如过是长距离使用保护管埋地有什么特殊要求吗?需要多远设人、手井,或其他设施?
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
飞扬,天正用bhbj命令显示喷头保护半径的时候,显示的圆在0层上,不方便,能不能做个修改,把这个保护半径的圆能不能改在和喷头一个层上,因为有的时候画图的时候,会把其他层锁定,保护半径圆在其它层上不利于删除操作