论文简介:中华人民共和国电力行业标准DL/'T 736一2000剩余电流动作保护器农村安装运行规程Code 投稿网友:l2515848 上传时间: 2013-10-27
根据《GB 13955-2005》 剩余电流动作保护安装和运行4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所4. 5. 1 末端保护a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);b) 生产用的电气设备;c) 施工工地的电气机械设备;d) 安装在户外的电气装置;e) 临时用电的电气设备;f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);h) 安装在水中的供电线路和设备;i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备3);j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。按以上
1、剩余电流动作保护器的错误安装
论文简介:低压配电系统中装设剩余电流动作保护装置是防止直接接触电击事故和间接接触电击事故的有效措施之一,也是防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾 投稿网友:lvyanfeiwei 上传时间: 2013-05-20
采用三级剩余电流动作保护器作保护。 在实际安装、维护、运行过程中有不能投运、保护拒动,保护误动,整定值不合理等四种情况。
知识点:剩余电流动作保护装置
摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结
今得到《GB 13955- 2005剩余电流动作保护装置安装和运行》,看了一下,想请教大家以下问题:1、“本标准不适用于相与相之间或相与N线之间发生的电击事故、电气设备损坏或电气火灾事故的保护作用。”请问哪个标准适用呢???2、“必须安装剩余电流动作保护装置的场所增加了生产用电气设备和安装在户外的电气装置”,我的理解是所有生产用电气设备的动力开关柜、箱都必须使用RCD,取代普通断路器,不知对否?
1、移动式电气设备及手持式电动工具(除三类)2、安装在潮湿,强腐蚀等环境恶劣场所的电器设备3、建筑施工工地的电气施工机械设备4、暂设临时用电的电器设备5、宾馆饭店及招待所的客房内插座回路6、机关学校企业住宅等建筑物内的插座回路7、游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备8、安装在水中的供电线路和设备9、医院中直接接触人体的电气医用设备10、其他要安装漏电保护器的场所
装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是TT系统,即配变低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。 在实际工作中应注意: (1) 电网中的N线不得有重复接地现象,并应保持与相线相同的良好绝缘。 (2) 照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上,并能随负荷变化及时作出调整,当低压线路为地埋线时,三相长度应尽量接近。 (3) 架空线路,应定期做好树木清障工作。 (4) 农村生活照明户内线路状况较差,属于农网改造自筹范畴,应积极采取减少线路漏电的措施。
现在使用的剩余电流动作保护器基本上都是电流动作型,其基本工作原理:当通过保护器零序电流互感器(检测元件)一次侧的电流出现不平衡时(即产生了故障电流或漏电电流),便使零序电流互感器一次侧获得励磁电流,其在铁心中产生磁通,使二次侧产生感应电流,当二次侧的感应电流值(取决于一次侧通过的不平衡电流的大小)达到保护器的动作电流时,保护器动作将电源切断,起到保护作用。 在农村低压配电TN系统中,剩余电流动作保护器既可作为系统中的总保护,也可作为中级或末级保护。它可以设置在系统中任何需要设置保护器的位置上,因而它在TN系统得到了广泛应用。 2 剩余电流动作保护器的选用 2.1 剩余电流动作保护器类
知识点:剩余动作电流
0 引言 剩余电流动作保护器(RCD)即人们通常所称的漏电保护器,作为农村低压电网及电气设备的安全技术保护装置,因它能防止电气设备绝缘损坏或其他原因造成的漏电,有效避免或减少触电伤亡事故,故在农村地区广泛推广和使用。装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统(TT系统),即网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关联的接地极上。农村低压电网基本上采用的是配变低压侧中性点直接接地,根据TT系统保护器的设置要求,应在低压配电室设置总保护,在受电设备处装设剩余电流动作末级保护,对于供电范围较大或有重要用户的低压网络可酌情增设中级保护。剩余电流动作总保护有三种安装方式,可根据实际情况合理选择:①安装在电源中性点接地线上;②安装在电源进线回路上;③安装在各条低压出线回路上。
剩余电流动作保护器的运行维护管理一、剩余电流动作保护器的运行维护管理工作(1)剩余电流动作保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录和相应的管理制度
分享《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005
1 直接接触保护 防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。 此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器,额定剩余动作电流值I△n≤30mA。 选取这样的配置,是因为在生理学中,当人体触电后,外来大电流冲击人体时,心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时,心脏的正常搏动就会扰乱,失去泵血功能,导致死亡。根据实验研究,健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间,就一般人的体重而言,50mA将引起破坏性心室颤动,30mA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。 2 间接接触保护 在装设防间接接触保护器的用电设备,在实际运行中,保护器额定剩余动作电流选取大于30mA,额定动作时间选取大于0.1s,这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作,退出系统确保人身安全,一个非常重要前提就是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求(见表1)。
今天看IEC的规范,其中有一条就是住宅每户进线都要装300mA RCD,否则就配电箱的每输出回路都要装30mA的RCD。大家都是怎么做的呢?
1剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护器)发展的历史回顾 我国漏电保护器的发展,经历了从无到有,从自发到自觉,从供电企业自己研制到工厂专业化生产,从电压型到电流型,从农村电网一级保护到分级保护的发展历程。广大的电业职工、生产厂家、高等院校和科研院所的科技人员付出了艰辛的劳动,贡献了他们的聪明才智,甚至毕生的精力,使我国农村漏电保护器技术得到了健康而有序的发展。回顾漏电保护器的发展历程,大体经历了四个阶段。 1.1自发的发展阶段 进入70年代,农村触电死亡事故逐年上升,仅1973年,全国不完全统计,农村触电死亡人数高达7020人,电气火灾频繁发生,给死难者家庭带来极大的痛苦,给群众的财产造成巨大的损失。为此,广大电业职工从事业心责任感出发,土法上马,自发性地开展了漏电保护器的研制和推广工作。在我国农村首先推广使用了简易电压型漏电保护器,如重垂式
农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结合使用的一种形式。按照农村低压电网状况在供电线路的首端、中段与末端这三层分别装设不同类型的保护器。 在线路末端的直接接触保护的要求,安装动作电流为30mA的一般型(无延时)保护器。首端与中段按间接接触保护,应装设动作特性协调配合的保护器。首端作为系统的第一级保护,保护器额定剩余电流值,宜选用可调档次,规程规定其最大值:漏电流较小的电网为75mA/200mA,漏电流较大的电网为100mA/300mA,对保护完善的系统可增至500mA。中段作为分路保护,保护器的额定剩余电流值,选取介于上级与下级保护器额定剩余动作电流值之间。 分断动作时间的选取,上一级保护器应选用延迟动作型保护器,其分断时间应比下一级保护器的分断时间至少增加0.2s。 这样网路的三级保护在动作电流、动作时间上相互配合,末端受电设备发生故障时,第三级保护器动作;网路末端
剩余电流动作保护器农村安装运行规程
剩余电流动作保护器农村安装运行规程专题,为您提供剩余电流动作保护器农村安装运行规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剩余电流动作保护器农村安装运行规程 相关的专业交流讨论,更多剩余电流动作保护器农村安装运行规程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题