过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
我们厂的机组是DCS控制,建厂时关于所有低压设备的低电压保护均没有接线,现在公司要求接入低电压保护,但是从传统控制的接线图上看低电压保护回路均经过控制开关KK和连锁开关LK,但是在DCS系统中无法接入,有哪位高手可以告知在DCS系统中低电压保护怎么接线,现在关于低电压保护的方式有没有更加先进的方式,比如用电动机保护器实现?
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
我手上有一小型热电站设计,热电站与电网联络线主保护采用方向电流速断,后备保护采用方向过流时灵敏度不够,设计手册上说这种情况下应采用低电压保护,但我没有低电压保护整定公式,请教高手提供帮助或给予建议,谢谢.
失磁故障对电力系统的危害主要表现在可能会导致系统电压的下降,如果系统无功储备不足,则可能造成系统电压崩溃,扩大故障范围。为了避免故障范围的扩大,失磁保护一般都配备了低电压判据,可以选择采用主变高压侧母线电压或机端电压,它是确保系统和厂用电安全的失磁保护判据。低电压判据采用机端电压还是主变高压侧电压,主要是看发电机与电网的连接方式及发电机容量在电网中的比例、厂用电安全和电网稳定的要求。整定时可以把主变高压侧低电压定值按不破坏电网稳定整定;机端低电压定值按躲过强行励磁启动电压和不破坏厂用电安全整定,这样的整定方式可以有效的减少失磁故障对发电机或电网的影响。 失磁故障对母线电压的影响是由系统结构和系统无功储备情况决定的,对于与系统联系薄弱,周围无功储备又不足的电厂,失磁将使母线电压明显下降。而从目前电网发展水平来看,一般大型发电厂离负荷中心很近,与系统联系紧密,电厂中1台机组失磁,不会导致母线电压明显下降,如果失磁保护经母线低电压判据闭锁,很可能导致失磁保护拒动,这样的情况已多次发生。 当前对低电压判据的使用,普遍的做法是考虑投入两段失磁保护,第一段经低电压闭锁,失磁保护
图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?
当发电机定子绕组至于三个出线接头的时候,要对发电机匝间短路故障进行保护,现行的做法就是 把发电机端口pt 一次侧中性点与发电机定子绕组中性点用高压电缆连接起来,实现纵向基波零序电压保护,请问 这根高压电缆如何选择?另外这个pt 如何选择 有什么特殊要求没?请高手指点一二
哪大侠给我发个无功补偿开口三角电压继电保护回路(用什么型号的继电器也说一下啊),先谢谢了(lvliang1985@vip.qq.com)[ 本帖最后由 ll-723 于 2009-6-1 11:25 编辑 ]
请问为什么电压速断保护整定值要躲过保护装置处的残压?可以不躲过残压,及为什么不整定在残压值?谢谢各位,不吝赐教!!!!!!!
本厂主变复合电压保护,高压侧负序整定为8V,动作电压70V,负序电压怎么测得,主变上只装了一个零序电流互感器.和一个避雷器,运行方式为两台变压器并列运行,选择一台中性点接地运行.(有图,我只画了一台变压器)
我从手册看实际使用的是Up/f,即有效电压保护水平,那电压保护水平Up的用途是什么? 提前谢谢您的回复。
知识点:对地过电压
我问个傻瓜问题:南自NDB200系列变压器保护中,复合电压闭锁的(方向)过流保护为三段式配置,每段配置1时限,一段动作跳联络开关,二段动作跳本侧开关,三段动作跳各侧开关;怎么理解?各侧开关?
近期公司的过电压保护器接连放炮,都是变压器的。平时变压器的电流非常小,基本上是空载,也没有停送电操作。怎么会突然放炮呢?10KV系统。
一个泵站,按双电源供电,最初考虑2回10KV电源进线按照过电压保护规程上(单机容量1500KW以下直配电机)相关保护方案进行,见附件图片。电机回路开关柜采用电机专用避雷器并联1.5微法吸收电容,母线电压互感器柜内装避雷器并联2微法吸收电容作过电压保护方案。这是最初有架空线的方案,架空线终端杆处经30米电缆过渡接入进线柜。现在2回进线全部采用电缆进线,我想请问各位,我的过电压保护方案如何相应改变呢?谢谢
请教:关于微机保护,零序电压显示异常我单位有10kv1600kva变电所一座,如图:进线10kv电压正常,但PT柜显示线电压不平衡如图,高压柜厂家解释说由于中心点不接地,PT提供了其他用电负载如柜内照明、电压监控继电器等的用电等导致中心点漂移所以显示不平衡,是正常的,本人不理解!请教高手!
JGJ 242-2011《住宅电气设计规范》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?图上怎么表示?是代替图上的断路器吗?
《住宅建筑电气设计规范》6.3.2条:每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护器。 多次被甲方和施工队问应该选用什么样的设备。 各位在设计的时候是选用的什么样的产品?