进相器内的变流器,初级380V,正常工作电流不超过30A,次级12V,工作电流上千安。我想在初级加一级电流速断保护,出现问题时电流速断把进相器退出,不至于引起电机连锁保护跳车,请问选用什么类型的继电器?各位高手请指教,谢谢!
近来有个设计,需要用到静态型电流继电器,以前没用过,不是很了解。想了解其工作原理和输出量是电流,电压还是其他的量。还有如果后面接一个时间继电器,可行吗?请高手指教
请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 十分感谢!
请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 谢谢!
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
有一台起重用的63千瓦电机,定子142A,如何为它选过流继电器呢。一般整定值是电流的2.25倍,是选150A的过流,把整定值调到320A呢,还是直接选择320A的过流继电器?
请教吊车电机过电流继电器如何选择吊车电机过电流继电器如何选择,理论上选择2.25倍的电机额定电流,不知实际可行否:)
保护用电流互感器保护为 /5A,10P10,请问,当一次短路电流为额定一次电流的10倍时,此时二次电流是多少A,电流继电器有50A和20A,怎么选用?互感器保护线圈工作在短路状态吗,正常一次电流为额定电流时,保护极的二次电流是多少,谢谢
测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。 测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
冲击继电器的冲击动作电流 怎么选定? 比如: 预告信号 0.1A或0.015A 事故信号 0.1A或0.015A 选择这个冲击动作电流 大小 ,有什么区别???
继电器上面的一排插孔.是起什么作用?只改变启动电流吗?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 编辑 ]
电流继电器分为:静态电流继电器,无辅源静态电流继电器,电磁式电流继电器,交直流电流继电器,直流电磁式继电器 电流继电器 一、用途 电磁式电流继电器,为电磁式瞬动过电流继电器,它广泛用于电力系统二次回路继电保护装置线路中,作为过电流启动元件。 用于电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中,作为起动元件。 二、结构和原理 1. 继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以根据需要串并联,因而可使继电器整定变化一倍。 2. 继电器名牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联的(以安培为单位)转动刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩,从而可以改变继电器的动作值。 3. 继电器的动作:电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。 静态电流继电器 一、概述
如图,请问下,按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?还有另外一个问题,这次的变压器是甲供,但要求我们提供变压器柜壳体和附件,暂时还没和甲方进行交流呢,请问变压器的散热风机和温控装置是变压器厂家自带的还是需要我们供壳体的给进行配套提供?
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/12/Thesis_0_43_5550.html摘要:本文介绍了一种适用于两相不完全星形接线的两相过电流继电器,与传统的由多个继电器组成的保护系统相比,具有较高的抗干扰能力和工作可靠性,且运行维护更加简单方便。 关键词:饱和变压器 反时限 定时限 0 引言 目前,我国6kV~35kV变压器中性点不接地或经消弧线圈接地的系统线路的过电流保护、速断保护装置中使用的电流互感器均采用两相不完全星形接线方式,以提高供电的可靠性。由于两相不完全星形接线方式比三相星形接线方式少了三分之一的设备,所以节约了投资,并能提高中性点非直接接地系统供电的可靠性,故得
1.概述 剩余电流继电器属于低压电器的一种,其使用条件及安装要求应符合低压电器的常规使用条件和安装要求,安装接线必须正确无误。另外分离式剩余电流继电器在与低压断路器或交流接触器配合时,不仅应注意主线路的接线,还应注意辅助电路的接线。只有这样才能保证安装和运行的正常运行,使剩余电流继电器在低压配电线路和用电设备发生接地故障时起到对人体电击和接地故障火灾的间接防护作用。 2.主要著名品牌及型号 溯高美:RESYS M40;三益电器有限公司:JLM(Z)剩余电流继电器;常熟开关制造有限公司(常熟开关厂):CLJ3剩余电流动作保护继电器 ;西门子:3UG4 剩余电流监控继电器;天津北方恒业电气技术有限公司:HY68漏电继电器;上海安科瑞电气股份有限公司:ASJ系列剩余电流继电器 3. 工作条件 3.1 周围环境温度 (1) 最高温度不大于40℃; (2) 平均温度不大于35℃(24h内平均值); (3) 最低温度不小于-5℃或-25℃; 3.2 周围环境空
请教下面图片中标注为红色的两部分有啥区别? 因为在下理解热继电器即可用做过电流保护,那为什么还单提热过流继电器呢? 提前谢谢您的回复。
很老的东西,但是急用。
前几天去一矿区变电所验收柜子,试验继保回路时,发现过流、速断回路均不动做。不动作的原因是DL-31型电流继电器不带串、并联连接片。配线工在将线圈并联时,两线圈入端与出端颠倒2号接8号、4号接6号造成两线圈产生的磁性抵消,故电流继电器不动做。