在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。
没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。
三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?计算步骤详细些,谢谢!
请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)
K点发生单相接地短路 ,短路电流怎么计算 Sb=100MW Ub=Uav
我的理解是根据配电手册P163,短路电流为220除以相保阻抗,参考答案中括号内的是相线阻抗,乘以2我认为是形成了回路,所以乘以2。我的问题是,现在缺的是保护线PE的阻抗,但PE线的阻抗题设中并没有给出。我的理解那里出错了?提前感谢您的回复。
大家都知道,当10KV供电系统发生单相接地故障时,可允许暂时运行2小时。但必须同时通过系统中装设的单相接地保护或绝缘监察装置发出报警信号或指示。现在我想请教一下各位高手,如果线路发生单相接地故障时,如果在2小时内不能自动恢复,请问如何确定故障接地点呢?请大家不吝赐教。
三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚! 有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!------从别的地方摘录的。我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。 二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???
小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?
如题,我单位施工工地上有台400KVA变压器,有次电工反映说零线带电.经查,一台临时电源柜单相接地,导致变压器零线对地电压升为220V,其他两相对地电压升为380V即线电压.这是不是说明零线接地不良?工地施工用电三相不可能平衡,可平时三相电压平衡.说明零线起到了强制中性点电压为零的作用,即接地良好. 请各位老师不吝赐教.
某供配电系统220kV系统为单母分段合环运行,主变为:220kV/35kV 变压器(YNd11),此系统为直接接地系统;35kV系统为分裂运行(此系统为经消弧线圈接地系统);35kV系统经高压电缆至35kV/10kV 变压器(Dyn11),此系统为不接地系统;10kV系统为单母线分段系统,母联开关分裂运行;当35kV系统馈线电缆发生单相接故障,10kV系统母联是否能合环运行?求高手指点指点????
2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。
如题,单相接地保护与单相接地短路保护的区别是啥?在DL/T5153-2002 第9.8.4条低压厂用线路应装设下列保护:1 相间短路保护;2 单相接地短路保护;3 单相接地保护。 搞不清了,2,3项之间有啥区别了,求指教。谢谢
现象: 1、揭阳甲线“保护动作”、“保护启动失灵动作”、“装置异常告警”光字牌亮; 2、220kVI、II母差“电压动作”;220kV失灵“X母失灵动作”、 “电压动作”光字牌亮; 3、220kV “X母计量交流电压消失”光字牌亮; 4、揭阳甲线开关指示在合闸位置,X母其它所有进出线开关、母联及分段开关跳闸,220kVX母失压。 保护动作过程: 揭阳甲线保护动作,开关拒动,启动220kV失灵,220kVX母失灵动作,跳开该线路所接母线上的母联、分段及出线开关,造成事故范围扩大。
事故现象: 事故配电室PT、消弧、避雷器柜爆。 1、消弧用的高压限流熔断器B相熔断。 2、整个消弧柜三相放电,位置高度一致的,单方向不一致。 3、A、C相互感器烧毁 4、消弧柜隔离刀B相有熔点。 5、保护装置录波显示 B相过电压187V A、C80V 速断掉闸。 6、兄弟线路消弧柜B相动作,熔断器熔断 7、另一兄弟线路电压互感器A、C烧毁。说明:消弧柜检查到B相弧光接地,投入接地回路(金属接地)请分析事故原因,和阐述事故过程!