首页 课程 资料 论坛
  • 电动机单相接地保护动作电流

    按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?

  • 厂6KV电动机单相接地跳闸吗?为什么

    厂6KV母线为中性点不接地系统,单相接地后三相线电压平衡,只发信号,那么母线上的电动机单相接地跳闸吗?先谢谢大家了!

  • 请教单相接地保护的问题

    请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。

  • 接地故障保护和单相接地保护

    请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢

  • [23B-1-XX]电动机的接地保护整定

    大意:流过保护安装处的电容电流7A,线路总的电容电流10.5A,灵敏系数1.25,求整定电流?一为5.6A,一为8.4A。我的答案是7/1.25=5.6A。别人的答案是10.5/1.25=8.4A,说是忽略电动机的电容电流。我认为我的是对的,你呢?

  • 零序保护与单相接地保护有区别嘛

    这两种的保护的基本原理很相似,一同事说就是同一种的保护,我认为还是有区别的,查资料没找到很大的区别点,故问问论坛的高手和前辈,望指教!

  • 电动机是保护接零还是保护接地

    最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?

  • TN-S系统的电动机是否需要设单相接地故障保护

    TT系统的电动机需要设置单相接地故障保护,那TN-S系统的电动机是否需要?看到一份审图公司的意见说不需要,是否有道理?

  • 请教低压侧的单相接地保护的问题

    在配电手册中低压侧单相接地保护的动作电流给出两个计算公式(分别为用变压器低压侧额定电流和低压分支线上零序保护的动作电流来计算),具体可参考附件中的图片。 我的问题是,这个式子计算出的动作电流不一致,应如何选择?提前谢谢您的回复

  • 单相接地保护整定值的计算的疑惑

    按配电手册P310页,Icx=1.3A,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值应该取多少好呢?

  • 电动机到底是保护接地还是保护接零呀?

    最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎样接呢?

  • 干式变压器630kVA低压侧单相接地保护

    变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。

  • 请教变压器低压侧单相接地保护问题

    在变压器整定计算时,低压单相接地保护计算中,有个最小运行方式下变压器低压侧单相接地稳态短路电流I22K1min,用来校验低压侧单相接地保护的灵敏度用的,请问,这个电流如何计算?如何查找?查什么手册?我看到有人在计算书上的数据旁表示“查表“。请高手帮忙,我现在在整定这个值,继续帮助!

  • 一个单相接地短路保护的问题

    在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?

  • 请教单相接地保护和间接接触保护的关系

    在下做13年供配电考题时有一个用断路器做短路保护和单相接地保护,计算线路长度的问题。参考答案给出的是依据间接接触防护中的计算公式。在下的问题是单相接地保护和间接接触防护两者有啥关系?提前谢谢您的回复。

  • 超过400kVA的变压器要作低压侧单相接地保护?

    继保上有这个要求,是指所有的变压器吗?星形-星形接线、三角形-星形接线的变压器没有区别吗?低压侧单相接地保护和零序保护有什么区别?怎么装设互感器?如何整定?最后,如果箱式变电站的变压器超过400kVA,又采用了负荷开关加熔丝的保护方式,这种保护又如何实现呢?

  • 关于线路单相接地保护一次电流整定的题

    某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A请高手解答。

  • 变压器继电保护之低压侧单相接地保护

    求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。 2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?等大神指点。

  • 求助有关电动机接地问题

    按图纸要求电动机用四芯电缆即三相一地接到电动机上;但有人提出不能满足接地要求,需另外再做一次接地,如从接地镀锌扁钢上用铜线连到电机外壳上。请问网友们需要再连一次接地吗?规范有这方面的要求吗?

点击加载更多

电动机单相接地保护

电动机单相接地保护专题,为您提供电动机单相接地保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机单相接地保护 相关的专业交流讨论,更多电动机单相接地保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

单相接地选线

发电机定子单相接地