首页 课程 资料 论坛
  • 为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地

    为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?

  • 加装隔离变压器可以抑制单相接地对发电机的影响吗?

    我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。

  • 【求助】发电机带的负荷发生单相接地能否继续运行?

    如果发电机对地绝缘良好,所带的负荷发生单相接地,这样的情况能否像10KV系统那样继续运行??大家来谈谈看法。本人认为可以运行,因为前提已经很清楚,发电机的绝缘对地良好,这样发生单相接地等于互感器2次侧的单点接地一样。只是接地相对地电压是0,N线对地电压是220V,其他2单相对地由原来的220增加到380V。一般设备对地绝缘应该能承受。不知大家意见如何???

  • 与发电机母线连接的10KV线路的单相接地电流最大值

    1、与发电机出口母线直接连接的10KV线路的单相接地电流最大允许值是多少A?2、规范中:10KV网络单相接地电流最大允许值为20A,此值与上述值有什么区别呢?

  • 关于小型发电机定子接地及匝间保护问题

    本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 编辑 一台60MW发电机,进行微机保护改造,请问:发电机中性点PT是否必须安装,发电机中性点是否必须与发电机出线PT一次侧中性点用高压电缆连接,用于发电机定子接地保护及匝间短路保护? 我公司一台10KV 50MW发电机组,因为出线是PT柜,PT一次中性点与发电机中性点连接电缆用的是10KV,而PT柜内用于PT一次侧中性点连接用的电线是1KV、插头是690V,与电缆电压等级不符,是否合适?

  • 发电机定子发三次谐波接地现象

    各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊

  • 【求助】关于发电机定子接地保护

    多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?

  • 发电机组配单相接地变压器时接地电阻的选择

    某80MW发电机需配中性点设备柜,选用30KVA单相接地变压器DKDC-30/13.8/0.1,请教如何计算接地变压器的接地电阻值?额定电压13.8KV,单相对地电容0.4μF,还需要知道什么参数?

  • 单相汽油发电机线圈怎么接

    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 防止烧坏发电机定子铁芯

    1.检修中应采取措施防止碰坏铁芯并保持发电机内部清洁,特别要防止将焊渣、工具及其他金属物遗留在发电机内,短路铁芯,损坏绝缘,引起接地故障。 2.发电机系统中有一点接地时,应立即查明接地点。如接地点在发电机内部,则应立刻采取措施,迅速将其切断,以免扩大事故,烧坏铁芯。 对绝缘已老化或严重磨损的发电机,其定子接地保护,经主管省局批准,原作用于信号的也可作用于跳闸。 3.新机投产和旧机大修中,都应注意检查定子铁芯压紧以及齿压指有无压偏情况,特别是两端齿部,如发现有松驰现象,应进行处理后,方能投入进行。交接或对铁芯绝缘有怀疑时,均应进行铁损试验。 4.运行中的发电机,如铁芯温度有显著升高者,应及时查明其原因,并抓紧进行处理,防止铁芯损坏。

  • 发电机定子线棒漏水的分析

    定子线棒作为发电机定子的重要组成部分,在整个发电机系统中 是最重要的部件之一,定子线棒的安全对发电机,乃至整个机组来说 都至关重要,因为一但定子线棒出现问题,就会威胁到机组的安全、 设备的安全,而且维修时间较长,影响整个机组运营。但是近年来发生了几起百万机组线棒漏水的事故都严重的影响了机组的正常运行, 下面我们通过了解线棒的结构以及分析一下曾经出现过的问题来总 结下定子线棒漏水的原因,防范措施,以及监视的手段等。首先简要介绍下线棒的结构, 线棒断面上由多股空心不锈钢冷却管和实心铜导线组成,以保证良好的散热性。在线棒端部,实心导线 钎焊至铜接头上,空心不锈钢冷却管钎焊至水盒上,水盒通过聚四氟 乙烯(PTFE)绝缘软管与总汇水管相连。上层线棒和下层线棒之间的 电气连接通过铜接头用螺栓进行电连接。 为保护定子绕组不受负荷变化引起的磁力影响,并确保在运行过 程中线棒牢固地固定在槽中,线棒安装有侧面波纹板、槽底垫条以及 位于槽楔下方的顶部波纹板。 定子端部绕组线棒间的间隙在安装之后 填充了绝缘材料并进行固化。使线棒端部形成了锥形整体端部绕组结 构。另外,端部绕组被固定在一个

  • 求教发电机定子绝缘的测量?

    求教发电机定子绝缘的测量?

    110MW双水内冷发电机,停机后保持冷却水循环,问测量发电机定子绝缘是否需要断开发电机出口PT一次刀闸?

  • 关于发电机、变压器接地的问题?

    1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!

  • 矛盾结果的发电机励磁回路接地

    用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?

  • 发电机转子一点接地报警

    前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?

  • 小型单相发电机的几个问题

    1,何为悬浮接法?2,小型单相发电机的输出线要单点接地吗?要接PE线吗?我们在现场发现:小型单相发电机的输出线对地均有110V的电压.L-N=220,L-PE=110,N-PE=110,由于知识有限,不能系统解释,感觉是正常的,估计输出线单点接地后系统电压会与市电电压现象相同.求:详细的解答.(网上找不到)

  • 大家看下是单相接地吗 ?

    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

点击加载更多

发电机定子单相接地

发电机定子单相接地专题,为您提供发电机定子单相接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机定子单相接地 相关的专业交流讨论,更多发电机定子单相接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电动机单相接地保护

线路单相接地