首页 课程 资料 论坛
  • 请教单相接地电容电流的问题

    在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流? 在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电容电流? 也即单相短路电流和单相接地电流是不同的概念? 在下如下理解是否正确?谢谢您的回复。

  • 小接地系统的单相接地电流问题

    对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。

  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 单相接地电容电流的叫法不准确

    单相接地电容电流的叫法是不是不准确?我的理解是这样:电网在正常情况下,线路电容电流是存在的,不会因为单相接地故障才有电容电流的。为何书上都把线路的电容电流叫做单相接地电容电流呢。这会给人以误导以为只有发生单相接地时才会有电容电流。对吧。欢迎批评指正。谢谢~~

  • 电网总单相接地电容电流的计算?

    电网总单相接地电容电流与线路单相接地电容电流是什么关系如何计算?是不是各线路的单相接地电容电流相加就是总单相接地电容电流?

  • 问一个关于单相接地电流及零序阻抗的问题。

    我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。

  • 关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助

    关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助

    小弟在设计中遇到了一些问题:两台发电机并列运行,每台发电机中性点经电阻接地,电阻是按照100A来选择的,单相接地时系统提供的电容电流为50A,问题一:当#2发电机出口C相单相接地,求零序电流互感器1和2采集到的电流近似值。问题二:两台发电机零序电流整定值为3A(一次值),0.5S跳机。当#2发电机出口C相单相接地时,保护能否正确选择动作?问题三:如果无法区分2#发电机的区内区外故障,如何配置保护呢?欢迎讨论,在线等,万分感谢。

  • 单相接地电容电流的计算方法

    单相接地电容电流的计算4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种:(1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━电网线电压(kV)L ━电缆长度(km)4.2 架空线电容电流的计算有以下两种:(1) 根据单相对地电容,计算电容电流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般架空线单位电容为5-6 pF/m。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━电网线电压(kV) L ━架空线长度(km)2.7━系数,适用于无架空地线的线路3.

  • 不接地系统单相接地电流如何计算?

    现有一工程,需要在用户的进线端加装单相接地保护装置,请教一下各位大侠,这个零序电流怎么整定?跟系统的电缆长度有关系吗?跟用户端的设备数量有关系吗?希望大家都说说自己的想法,谢谢!

  • 单相接地故障电容电流计算

    某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电

  • 请教单相接地故障电流的问题

    我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。

  • 低压系统单相接地短路电流问题

    工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢

  • 关于电缆单相接地电压变化的问题

    最近遇到一次电缆接地故障,C相发生了单相接地短路,在同一条线路的另一个点A电缆应力锥击穿,想向各位请教一下,当一相电缆接地以后,其他两相的电压如何变化,可是都升高根3倍,还是有一相会更高一些,才会导致A相薄弱点击穿了。能否分析一下非接地相的电压变化过程~~~~~~~~~~~~

  • 市政工程算单相接地电流碰到的问题

    本帖最后由 风之彼岸 于 2017-6-19 17:40 编辑 算低压单相短路电流母排选用的是TMY4(40*4)铜母排,需要查找铜母排相保电阻及电抗但是在工业与民用配电设计手册第三版上P154表4-24低压母线单位长度阻抗值中未有相关数据,请教各位此处应该如何处理?

  • 【求助】变压器单相接地电容电流的问题

    求助:现有一35kV/10kV变电所 变压器组别为Yn/D11,10kV和35kV出线均为电缆,那计算电容电流选择中性点接地装置时遇到两个问题 1、如果选用消弧线圈,是应该装在35kV侧还是10kV侧?还是变压器中性点不接地,10kV装消弧线圈?2、计算电容电流时,是只需要考虑10kV侧出线电容电流还是考虑35kV侧出线电容电流?

  • 单相接地电容电流计算时电容补偿柜如何考虑?

    一10KV系统,有9个变压器和一电容补偿柜(电容三角接法),在计算单相接地电容电流时,是按电缆长度计算,要不要考虑补偿柜的电容?

  • 请教单相接地短路电流计算的问题

    没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。

  • 请教个单相接地短路电流计算的问题

    当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。

点击加载更多

单相接地电流

单相接地电流专题,为您提供单相接地电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相接地电流 相关的专业交流讨论,更多单相接地电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

单相接地开关

单相变压器 接地