一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
前些日,所调电厂进线接地故障,变压器低压侧电压也有变化,想彻底搞明白.这几日一直在努力查资料,还是拜托大家了!如果些贴没了,那一定是到发电电厂去了,不过感觉还是这学术氛围高一点:)所以先来这转转-----如题:不同变压器接线的单相接地故障,两侧电压,向量会怎么变化,如图如果DY接线Y侧中性点若没有接地电阻,是否情况会有不同?
变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。
在变压器整定计算时,低压单相接地保护计算中,有个最小运行方式下变压器低压侧单相接地稳态短路电流I22K1min,用来校验低压侧单相接地保护的灵敏度用的,请问,这个电流如何计算?如何查找?查什么手册?我看到有人在计算书上的数据旁表示“查表“。请高手帮忙,我现在在整定这个值,继续帮助!
现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
比如一台YNd11变压器,110/10.5 kv,我从一次侧也就是10.5kv侧输入10.5kv电压,二次侧把B相与中心点连接,取AC输出,也就是所谓平衡输出,请问 这时输出电压是否是UAC=110*2=220,A,C相对地电压是否还是110/1.732另外这种接法对变压器的一次侧和二次侧的相电压比有无变化(个人认为相电压比应该是不变的,B相短接了就不说了)相电压比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有错,望指教!
为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?
继保上有这个要求,是指所有的变压器吗?星形-星形接线、三角形-星形接线的变压器没有区别吗?低压侧单相接地保护和零序保护有什么区别?怎么装设互感器?如何整定?最后,如果箱式变电站的变压器超过400kVA,又采用了负荷开关加熔丝的保护方式,这种保护又如何实现呢?
请问, 如果中压侧中性点不接地系统, 单相接地时, 如果变压器是Y/Y接法的, 低压侧有影响吗?高压侧金属性单相接地, 这样接地相对地为零, 另外两相升为线电压, 变压器是Y/Y接法, 那么低压侧也是0, 380, 380?
2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。
求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。 2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?等大神指点。
江苏省电力公司推广使用单相变,大家有什么好的建议与注意事项,请指点一二,谢谢.尤其是能否在养殖塘口使用单相变,请大家赐教.有没有5千瓦左右或更大的单相水泵?还有就是单相负荷中零星三相负荷如何处理?
工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?
,希三相变压器的原理及运行望对大家有用
如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!
小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。
1、首先来讨论下变压器高压侧单相接地:大家应该都知道,中性点不接地系统运行可靠性相对要高,所以在10KV 35KV.......变配电系统中都采用中性点不接地系统!!即使发生单相接地,高压线电压是不变的 所以短时间内对低压侧是没影响的,但是规程规定在两小时左右,考虑到系统中设备、线路等的绝缘.至于变压器单相接地我还懂点!!但是我对以下不清楚 望请教高手帮我理论算哈!(变压器高压侧缺相)2.至于变压器却缺相,我就不清楚了,我的问题是: 望高手帮我算哈: 如:一变压器(星-星),高压侧为10KV,若A相断路即此系统发生缺相,请问低压侧各相的电压是怎样的? 谢谢
求助:现有一35kV/10kV变电所 变压器组别为Yn/D11,10kV和35kV出线均为电缆,那计算电容电流选择中性点接地装置时遇到两个问题 1、如果选用消弧线圈,是应该装在35kV侧还是10kV侧?还是变压器中性点不接地,10kV装消弧线圈?2、计算电容电流时,是只需要考虑10kV侧出线电容电流还是考虑35kV侧出线电容电流?
随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。 1 规程要求 由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际