首页 课程 资料 论坛
  • 不同变压器接线的单相接地故障电压,向量??

    不同变压器接线的单相接地故障电压,向量??

    前些日,所调电厂进线接地故障,变压器低压侧电压也有变化,想彻底搞明白.这几日一直在努力查资料,还是拜托大家了!如果些贴没了,那一定是到发电电厂去了,不过感觉还是这学术氛围高一点:)所以先来这转转-----如题:不同变压器接线的单相接地故障,两侧电压,向量会怎么变化,如图如果DY接线Y侧中性点若没有接地电阻,是否情况会有不同?

  • 干式变压器630kVA低压侧单相接地保护

    变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。

  • 请教变压器低压侧单相接地保护问题

    在变压器整定计算时,低压单相接地保护计算中,有个最小运行方式下变压器低压侧单相接地稳态短路电流I22K1min,用来校验低压侧单相接地保护的灵敏度用的,请问,这个电流如何计算?如何查找?查什么手册?我看到有人在计算书上的数据旁表示“查表“。请高手帮忙,我现在在整定这个值,继续帮助!

  • 为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地

    为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?

  • 超过400kVA的变压器要作低压侧单相接地保护?

    继保上有这个要求,是指所有的变压器吗?星形-星形接线、三角形-星形接线的变压器没有区别吗?低压侧单相接地保护和零序保护有什么区别?怎么装设互感器?如何整定?最后,如果箱式变电站的变压器超过400kVA,又采用了负荷开关加熔丝的保护方式,这种保护又如何实现呢?

  • 变压器继电保护之低压侧单相接地保护

    求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。 2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?等大神指点。

  • 中压单相接地, 变压器又是Y/Y接法的...

    请问, 如果中压侧中性点不接地系统, 单相接地时, 如果变压器是Y/Y接法的, 低压侧有影响吗?高压侧金属性单相接地, 这样接地相对地为零, 另外两相升为线电压, 变压器是Y/Y接法, 那么低压侧也是0, 380, 380?

  • 10KV 变压器低压侧母排单相接地短路

    10KV 变压器低压侧母排单相接地短路

    2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

  • 讨论变压器高压侧缺相与变压器高压侧单相接地

    1、首先来讨论下变压器高压侧单相接地:大家应该都知道,中性点不接地系统运行可靠性相对要高,所以在10KV 35KV.......变配电系统中都采用中性点不接地系统!!即使发生单相接地,高压线电压是不变的 所以短时间内对低压侧是没影响的,但是规程规定在两小时左右,考虑到系统中设备、线路等的绝缘.至于变压器单相接地我还懂点!!但是我对以下不清楚 望请教高手帮我理论算哈!(变压器高压侧缺相)2.至于变压器却缺相,我就不清楚了,我的问题是: 望高手帮我算哈: 如:一变压器(星-星),高压侧为10KV,若A相断路即此系统发生缺相,请问低压侧各相的电压是怎样的? 谢谢

  • 加装隔离变压器可以抑制单相接地对发电机的影响吗?

    我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。

  • 配电变压器380V低压侧单相接地保护的配置

    随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。 1 规程要求 由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际

  • 【求助】变压器单相接地电容电流的问题

    求助:现有一35kV/10kV变电所 变压器组别为Yn/D11,10kV和35kV出线均为电缆,那计算电容电流选择中性点接地装置时遇到两个问题 1、如果选用消弧线圈,是应该装在35kV侧还是10kV侧?还是变压器中性点不接地,10kV装消弧线圈?2、计算电容电流时,是只需要考虑10kV侧出线电容电流还是考虑35kV侧出线电容电流?

  • 大家看下是单相接地吗 ?

    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 关于10kV电力变压器出线柜低压侧单相接地保护的问题?

    现在工程中遇到一个问题,要在原有系统上加一台为D,yn11的变压器供电的10kV开关柜,原来的变压器出线柜设计时,全都在二次侧加了零序互感器,用来做低压侧单相接地保护。但是我们设计院一般都不加这个零序互感器,用过流保护代替,而且手册上明确写了D,yn11的变压器,可以不设零序电流互感器,只要过流保护的灵敏系数够大于1.5就可以了。现在问题是验算灵敏系数时的需要一个叫最小运行方式下变压器低压侧母线末端单相接地短路时,流过高压侧的稳态电流,请问各位大神,这个电流怎么算?说的有点乱,请多原谅

  • 10kV以下配电系统变压器连接组号对0_4kV单相接地短路电流的影响

    10kV以下配电系统变压器连接组号对0_4kV单相接地短路电流的影响

  • 【求解】主变低压侧电缆单相接地故障,断开变压器还有电流

    今天我们单位变电站的一台主变低压侧的电缆出现了单相接地故障,然后我们就断开了这台变压器,使用了备用变压器,准备对故障进行检修,可是我们发现主变的低压侧竟然有电流,而且需要检修的那根电缆也有电流,故障点附近竟然有75A的电流,这是为什么啊?请大家帮帮忙啊~~~

  • 发电机组配单相接地变压器时接地电阻的选择

    某80MW发电机需配中性点设备柜,选用30KVA单相接地变压器DKDC-30/13.8/0.1,请教如何计算接地变压器的接地电阻值?额定电压13.8KV,单相对地电容0.4μF,还需要知道什么参数?

  • 请教大家一个关于10KV单相接地的问题

    大家都知道,当10KV供电系统发生单相接地故障时,可允许暂时运行2小时。但必须同时通过系统中装设的单相接地保护或绝缘监察装置发出报警信号或指示。现在我想请教一下各位高手,如果线路发生单相接地故障时,如果在2小时内不能自动恢复,请问如何确定故障接地点呢?请大家不吝赐教。

点击加载更多

变压器单相接地

变压器单相接地专题,为您提供变压器单相接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器单相接地 相关的专业交流讨论,更多变压器单相接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

直流单相接地

单相接地的危害