首页 课程 资料 论坛
  • TN-S如何避免“非金属性”接地故障?

    TN-S用过流保护兼做接地故障保护,验算时是不考虑故障点接触电阻的,如果发生的是非金属性的接地故障,比如潮湿情况下的对壳、直接对地漏电,是否无能为力了?

  • 关于金属栏杆接地的问题

    高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?

  • 10KV线路发生金属性接地,线路三相电流会的变化

    如题。 有没有高手能用方程式来表示一下这。我在准备这方面的资料准备就在实际工作中遇到的一些这方面的情况作个总结。 再给条件如下: 在没有发生金属性接地时(即线路“接死”前),三相电流是大致相等的(即三相负荷分配得很平衡); 然后是C相接地。 请问在这种情况下,三相电流在电流表上会如何反应呢?

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 单芯电缆金属护套的接地

    我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?

  • 相与地之间金属性短接或经过小阻抗短接,这两个怎么短接了啊?

    相与地之间金属性短接或经过小阻抗短接这两个怎么短接了啊??能不能局实际例子??说下电流豆经过了那些导线,设备短接了...谢谢

  • 求助:高层金属栏杆接地事宜

    各位前辈,小弟有事详询,是关于高层建筑金属栏杆接地事情。 因为阳台金属栏杆较长,接地引上来的圆钢根数是否有规定。听施工方说有条文说超过4m的栏杆 需要2根圆钢引上来。少于4m的则只要一根圆钢引上来。 请问大家工程中是怎么做的?

  • 燃气金属管防接地的困惑

    燃气防雷技术规范中第6.3.1条 建筑用户分支管与外墙燃气金属立管相连时,应设绝缘法兰或钢塑胶接头,绝缘法兰或钢塑胶接头两端的管道应分别就近接地,接地电阻不应小于10欧姆。 上述的具体做法和原理请教各位;还有就是接地电阻应是小于10欧姆吧?

  • 金属屋面如何设计防雷接地

    在工作中遇到一钢屋架工程,彩钢板(壁厚约为4mm)屋面。能否利用屋面作为接闪器?如可行,需注意哪些方面?如不能,应如何设置?请大家谈谈看法。

  • [转]金属底盒是否应该接地?

    国家规范没有明确要求金属底盒是否应该接地,就以下三点是否可以类推为应该接地?1、金属桥架应该接地(强制条文);2、金属线管间的连接必须可靠,且应接地;3、安装图集上的金属底盒有接地标志(吕光大)

  • 求助:龙头、金属扶手、接地扁铁带电

    如题:我在一个工程里碰到的,卫生间龙头、金属把手、楼梯间金属扶手、电梯庭金属面板,用电笔测量都可以看到灯一闪就灭了,部分女生反映卫生间龙头使用时有麻的感觉。1,整个工程有做等电位,卫生间有局部等电位(只是连接到管道,没有接龙头)2,奇怪的是管井里面的垂直扁铁上也有这样的情况。3,季节是冬季,春季,湿度在40左右。下雨的时候好像又好一点不知道那位兄弟碰到过,到底是不是接地没做好?是人体静电的原因吗?如果接地做得好,那是不是即便有人体静电,也不会发生这个情况?

  • 电缆金属护层接地方式探讨

    按照CB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 金属软管接地跨接的问题

    桥架与钢导管之间有段落差,考虑到SC40的管子不易煨出所需的弯儿,所以用了段金属软管将桥架与钢管连起来了。 现在有个疑问,金属软管与桥架、金属软管与钢管是否需要做接地跨接?怎么跨? 有人要求将钢管与桥架间增加跨接线,有必要这么做吗?

  • 求助simulink单相高阻值接地故障

    有无大佬懂这个啊呜呜,为什么我就接了消弧线圈和没接产生的波形一模一样,到底是哪里出了问题,求指导?

  • 房屋金属门窗的防雷接地要求

    房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!

  • 如何利用这个建筑的金属结构作接地?

    一个小建筑,无防雷,只做重复接地,地梁最底层钢筋离地面300~400深,可不可以利用这个钢筋在基础内焊一圈作为重复接地?然后在钢筋上焊2个预留接地端子,作为电阻不够时补打接地极之用.这样可以吗?谢谢!!

  • 大家看下是单相接地吗 ?

    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

  • 请教:关于轻钢金属屋面防雷接地问题?

    有一厂房:长90米,宽12米,高5.5米(圆弧屋面,采用0.426mm彩钢瓦),经计算N=0.15>0.06,应属三类防雷建筑物。请问该如何做?

点击加载更多

单相金属性接地

单相金属性接地专题,为您提供单相金属性接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相金属性接地 相关的专业交流讨论,更多单相金属性接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度