首页 课程 资料 论坛
  • 请教个单相接地短路电流计算的问题

    当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。

  • 请教单相接地短路电流计算的问题

    没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。

  • 请教低压的单相接地短路电流计算的问题

    请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)

  • 【请教】单相接地短路电流计算

    6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?计算步骤详细些,谢谢!

  • 单相接地故障电容电流计算

    某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电

  • 请教一个单相接地短路电流计算的问题

    我的理解是根据配电手册P163,短路电流为220除以相保阻抗,参考答案中括号内的是相线阻抗,乘以2我认为是形成了回路,所以乘以2。我的问题是,现在缺的是保护线PE的阻抗,但PE线的阻抗题设中并没有给出。我的理解那里出错了?提前感谢您的回复。

  • 400V 单相接地短路电流计算

    400V 单相接地短路电流计算

    K点发生单相接地短路 ,短路电流怎么计算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 单相接地短路电流计算公式中的0.251 是什么意思?

    单相接地短路电流计算公式中的0.251 是什么意思?

    设计手册中P144中,公式没有0.251含0.251的公式出自哪本书?

  • 低压系统单相接地短路电流问题

    工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢

  • 单相接地时高压侧各相的电流怎样计算?

    书出的结论是低压侧发生单相接地故障时,对于Y,yn联结的变压器,流过高压侧电流是低压侧稳太短路电流的2/3倍。对于D,yn联结的变压器是√3/3倍,不知是怎样算的呢?还有就是高压侧各相的的电流大小应该不一样吧?

  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 单相短路电流计算及电缆选择

    在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?

  • 单相接地电容电流计算时电容补偿柜如何考虑?

    一10KV系统,有9个变压器和一电容补偿柜(电容三角接法),在计算单相接地电容电流时,是按电缆长度计算,要不要考虑补偿柜的电容?

  • 电网总单相接地电容电流的计算?

    电网总单相接地电容电流与线路单相接地电容电流是什么关系如何计算?是不是各线路的单相接地电容电流相加就是总单相接地电容电流?

  • 关于短路电流计算的问题

    关于短路电流计算的问题

    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,

  • 关于短路电流计算的论文

    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf

  • 单相接地电容电流的计算方法

    单相接地电容电流的计算4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种:(1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━电网线电压(kV)L ━电缆长度(km)4.2 架空线电容电流的计算有以下两种:(1) 根据单相对地电容,计算电容电流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般架空线单位电容为5-6 pF/m。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━电网线电压(kV) L ━架空线长度(km)2.7━系数,适用于无架空地线的线路3.

  • 不接地系统单相接地电流如何计算?

    现有一工程,需要在用户的进线端加装单相接地保护装置,请教一下各位大侠,这个零序电流怎么整定?跟系统的电缆长度有关系吗?跟用户端的设备数量有关系吗?希望大家都说说自己的想法,谢谢!

  • 请教单相接地故障电流的问题

    我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。

  • 一个单相接地短路保护的问题

    在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?

点击加载更多

单相接地短路电流计算

单相接地短路电流计算专题,为您提供单相接地短路电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相接地短路电流计算 相关的专业交流讨论,更多单相接地短路电流计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

单相金属性接地

中性点单相接地