首页 课程 资料 论坛
  • 请教低压侧的单相接地保护的问题

    在配电手册中低压侧单相接地保护的动作电流给出两个计算公式(分别为用变压器低压侧额定电流和低压分支线上零序保护的动作电流来计算),具体可参考附件中的图片。 我的问题是,这个式子计算出的动作电流不一致,应如何选择?提前谢谢您的回复

  • 干式变压器630kVA低压侧单相接地保护

    变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。

  • 请教变压器低压侧单相接地保护问题

    在变压器整定计算时,低压单相接地保护计算中,有个最小运行方式下变压器低压侧单相接地稳态短路电流I22K1min,用来校验低压侧单相接地保护的灵敏度用的,请问,这个电流如何计算?如何查找?查什么手册?我看到有人在计算书上的数据旁表示“查表“。请高手帮忙,我现在在整定这个值,继续帮助!

  • 超过400kVA的变压器要作低压侧单相接地保护?

    继保上有这个要求,是指所有的变压器吗?星形-星形接线、三角形-星形接线的变压器没有区别吗?低压侧单相接地保护和零序保护有什么区别?怎么装设互感器?如何整定?最后,如果箱式变电站的变压器超过400kVA,又采用了负荷开关加熔丝的保护方式,这种保护又如何实现呢?

  • 变压器继电保护之低压侧单相接地保护

    求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。 2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?等大神指点。

  • 配电变压器380V低压侧单相接地保护的配置

    随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。 1 规程要求 由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际

  • 接地故障保护和单相接地保护

    请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢

  • 关于10kV电力变压器出线柜低压侧单相接地保护的问题?

    现在工程中遇到一个问题,要在原有系统上加一台为D,yn11的变压器供电的10kV开关柜,原来的变压器出线柜设计时,全都在二次侧加了零序互感器,用来做低压侧单相接地保护。但是我们设计院一般都不加这个零序互感器,用过流保护代替,而且手册上明确写了D,yn11的变压器,可以不设零序电流互感器,只要过流保护的灵敏系数够大于1.5就可以了。现在问题是验算灵敏系数时的需要一个叫最小运行方式下变压器低压侧母线末端单相接地短路时,流过高压侧的稳态电流,请问各位大神,这个电流怎么算?说的有点乱,请多原谅

  • 请教单相接地保护的问题

    请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。

  • 零序保护与单相接地保护有区别嘛

    这两种的保护的基本原理很相似,一同事说就是同一种的保护,我认为还是有区别的,查资料没找到很大的区别点,故问问论坛的高手和前辈,望指教!

  • 励磁变低压侧单相接地故障对机组保护的影响

    静止励磁系统在经济和技术性能方面的优势明显,现在被广泛使用。静止励磁系统主要由励磁变、可控硅整流桥、自动励磁调节器、转子过电压保护及灭磁装置等组成。 1.励磁变低压侧接地故障的保护死区 励磁变通常采用星形/三角形接线,低压侧为典型的不接地系统,因此低压侧出现单相接地时不会引起故障电流的增加,基于故障电流增大的保护都不能动作;同时,变压器的绕组连接方式对高、低压侧的单相接地故障起隔离作用,发电机的定子接地保护也无法为低压侧接地故障提供有效的保护;受安装空间和工程造价的限制,励磁变的低压侧没有装设专门的绝缘检测装置,从而形成了励磁变保护配置方案事实上的“死区”。 2.励磁变低压侧单相接地故障对机组保护的影响 当励磁变低压侧单相接地时,励磁绕组在一个周期内将交替出现“负极接地”-》“正常”-》“正极接地”-》“正常”的循环状态,如果不考虑转子接地继电器的响应时间,则接地继电器就会不断的“动作”-》“复归”-》“再动作”-》“再复归”,而动作持续时间约6.667ms,复归持续时间约为3.333ms。因此在实际装置中,当转子接地保护的返回时间大于

  • 电动机单相接地保护动作电流

    按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?

  • 单相接地保护整定值的计算的疑惑

    按配电手册P310页,Icx=1.3A,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值应该取多少好呢?

  • 低压单相接地为何不跳闸?

    如题,我单位施工工地上有台400KVA变压器,有次电工反映说零线带电.经查,一台临时电源柜单相接地,导致变压器零线对地电压升为220V,其他两相对地电压升为380V即线电压.这是不是说明零线接地不良?工地施工用电三相不可能平衡,可平时三相电压平衡.说明零线起到了强制中性点电压为零的作用,即接地良好. 请各位老师不吝赐教.

  • 低压出线电缆单相接地,怎么办

    小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?

  • 一个单相接地短路保护的问题

    在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?

  • 低压系统单相接地短路电流问题

    工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢

  • 关于线路单相接地保护一次电流整定的题

    某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A请高手解答。

  • 请教单相接地保护和间接接触保护的关系

    在下做13年供配电考题时有一个用断路器做短路保护和单相接地保护,计算线路长度的问题。参考答案给出的是依据间接接触防护中的计算公式。在下的问题是单相接地保护和间接接触防护两者有啥关系?提前谢谢您的回复。

点击加载更多

低压侧单相接地保护

低压侧单相接地保护专题,为您提供低压侧单相接地保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压侧单相接地保护 相关的专业交流讨论,更多低压侧单相接地保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

单相变压器接地

什么叫单相接地