6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
一、概述 我公司生产的高压电网单相接地漏电选线保护装置,是使用最新的时序鉴别原理开发的新产品,具有独特的抗干扰能力,直接用零序基波信号进行小电流接地故障鉴别与选线,每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多个CPU并行处理系统,具有准确性和速动性.目前主要有两个型号:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电选线保护装置(仅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电微机监护装置(除基本功能外,还含追加功能).在电力,煤矿,石化等行业广泛使用,能监护6KV,10KV~35KV 电网的1~4段母线及1~64路馈出线.3,用途 ①Ⅲ型产品适用于中性点不接地的6~35KV放射式供电系统,作为单相接地漏电故障的监测与保护装置;也可用于中性点经高阻接地或经消弧线圈延时投入(接地)或自动跟踪于欠补偿状态的供电系统. ②Ⅳ型产品主要用于谐振接地系统即中性点经消弧线圈接地且处于过补偿状态的供电系统,亦即单相接地故障选线难度最大的电网;实际上Ⅳ型产品可以通用于6—35KV的小电流接地系统的任何接地方式和任意补偿状态.4,使用环境条件 (
请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。
请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢
这两种的保护的基本原理很相似,一同事说就是同一种的保护,我认为还是有区别的,查资料没找到很大的区别点,故问问论坛的高手和前辈,望指教!
在配电手册中低压侧单相接地保护的动作电流给出两个计算公式(分别为用变压器低压侧额定电流和低压分支线上零序保护的动作电流来计算),具体可参考附件中的图片。 我的问题是,这个式子计算出的动作电流不一致,应如何选择?提前谢谢您的回复
按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?
按配电手册P310页,Icx=1.3A,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值应该取多少好呢?
在变压器整定计算时,低压单相接地保护计算中,有个最小运行方式下变压器低压侧单相接地稳态短路电流I22K1min,用来校验低压侧单相接地保护的灵敏度用的,请问,这个电流如何计算?如何查找?查什么手册?我看到有人在计算书上的数据旁表示“查表“。请高手帮忙,我现在在整定这个值,继续帮助!
变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。
在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?
某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A请高手解答。
求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。 2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?等大神指点。
在下做13年供配电考题时有一个用断路器做短路保护和单相接地保护,计算线路长度的问题。参考答案给出的是依据间接接触防护中的计算公式。在下的问题是单相接地保护和间接接触防护两者有啥关系?提前谢谢您的回复。
继保上有这个要求,是指所有的变压器吗?星形-星形接线、三角形-星形接线的变压器没有区别吗?低压侧单相接地保护和零序保护有什么区别?怎么装设互感器?如何整定?最后,如果箱式变电站的变压器超过400kVA,又采用了负荷开关加熔丝的保护方式,这种保护又如何实现呢?
如题:1.屋面电气装置接地能否直接连接避雷带?2.屋面电气装置和建筑物内变电所电缆连接应做什么措施防护么?以上问题回答请参考规范上的内容。最好贴出规范具体内容。回答好的加分。
10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。 1 规程要求 由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际
如题,单相接地保护与单相接地短路保护的区别是啥?在DL/T5153-2002 第9.8.4条低压厂用线路应装设下列保护:1 相间短路保护;2 单相接地短路保护;3 单相接地保护。 搞不清了,2,3项之间有啥区别了,求指教。谢谢
单相接地保护装置
单相接地保护装置专题,为您提供单相接地保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相接地保护装置 相关的专业交流讨论,更多单相接地保护装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题