榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
引言:雷雨季节是10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,
大家都知道,当10KV供电系统发生单相接地故障时,可允许暂时运行2小时。但必须同时通过系统中装设的单相接地保护或绝缘监察装置发出报警信号或指示。现在我想请教一下各位高手,如果线路发生单相接地故障时,如果在2小时内不能自动恢复,请问如何确定故障接地点呢?请大家不吝赐教。
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。
变电站小电流接地,一般都装设有绝缘监察装置。当6~10kV线路单相接地时,由于线电压的大小、相位不变,按照规程规定,一般可以继续运行,但不要超过2h,因为其他非故障相对地电压相对要升到约倍,这样对电网系统的绝缘薄弱环节可能造成威胁。由于单相接地点可能接触不良,因此会接地点产生瞬间弧光放电,甚至产生谐振电压,对整个6~10kV电网系统的稳定构成威胁。因此要求尽快排除故障,确保电网稳定运行。 6~10kV线路单相接地的特点 1:当6~10kV配电系统发生单相接地故障时,变电站绝缘监察装置的警铃报警,母线接地光字牌灯亮。 2:接地故障相电压会降低或者接近零,另外两相电压会大于相电压或者接近线电压。如果接地相电压指示稳定,表明线路是稳定接地;反之电压表指针来回摆动,表明线路是间歇接地。 3: 若6~10kV线路发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压会上升很高,电压表指针可能打至表头,甚至会烧断电压互感器熔断器熔体。 6~10kV线路单相接地故障的判断 1: 根据实际经验,若电压互
事故现象: 事故配电室PT、消弧、避雷器柜爆。 1、消弧用的高压限流熔断器B相熔断。 2、整个消弧柜三相放电,位置高度一致的,单方向不一致。 3、A、C相互感器烧毁 4、消弧柜隔离刀B相有熔点。 5、保护装置录波显示 B相过电压187V A、C80V 速断掉闸。 6、兄弟线路消弧柜B相动作,熔断器熔断 7、另一兄弟线路电压互感器A、C烧毁。说明:消弧柜检查到B相弧光接地,投入接地回路(金属接地)请分析事故原因,和阐述事故过程!
我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况是这样么?如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线
10KV电容补偿柜投运时出现C相接地故障。电容柜为星接不接地系统,但是打耐压20KV没有出现接地问题。请教可能是什么问题?
10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。
小接地电流系统单相接地的现象 1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。 2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。 3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。 4. 电压互感器开口三角形电压增大。 5. 若接地发生不稳定或放电拉弧,会重复间歇性发生上述现象。 小接地电流系统单相接地的查找及处理 1. 将接地现象汇报调度。 2. 做好绝缘措施,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况。初步判断接地点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行处理;若接地点在站外,则应
解析10KV配电线路单相接地故障及处理方法1.配电线路的单相接地 农网改造工程竣工以后,配网安全稳定运行水平得到很大的提高。10KV配电线路采取中性点不接地“三相三线”供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。1.1单相接地的定义线路中某相导线一点对地绝缘性能丧失,该相电流便会经由该接地点流入大地,形成单相接地,它是电气故障中出现机会最多的一种故障,其危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相电压将会升高原来的 倍,可能会引起非故障相绝缘的破坏。1.2单相接地故障的原因农网10KV配电线路在实际运行中,发生单相接地故障的主要原因有导线在绝缘子上绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线断线落地或搭在横担上;配电变压器高压引下线断线;导线风偏过大,与建筑物距离过近;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;配电变压器台上的避雷器或熔断器绝缘击穿;同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下排导线上;导线上的分支熔断器绝缘击穿;绝缘子击穿;线路落雷;树林短接等。以上诸多种原因中,导线断线、绝缘子击
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
10kV电缆发生单相接地故障后的图片
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?
我厂的厂用变压器接线组别是:三角型/星型N-11.低压400V中性点工作接地.当10KV侧发生单相接地造成我厂低压400V侧出现低电压,某些设置了低电压保护的开关跳闸.请问这是为什么?
10KV不接地系统发生单相接地时,为何三相之间的线电压仍不变?请各位大侠赐教!
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能
按照小电流接地选线装置的说明,同一母线上其他正常线路的零序电流可能比接地线路零序电流更大,怎么可能呢?(每条支路都装有零序CT)还有个问题,既然每条支路都装有零序CT,那还要开口三角形电压来干什么,仅仅靠零序电流越限就能发出单相接地的故障信号了啊?请大家指教
10kv单相接地处理
10kv单相接地处理专题,为您提供10kv单相接地处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv单相接地处理 相关的专业交流讨论,更多10kv单相接地处理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题