我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电
为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?
1、与发电机出口母线直接连接的10KV线路的单相接地电流最大允许值是多少A?2、规范中:10KV网络单相接地电流最大允许值为20A,此值与上述值有什么区别呢?
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。
1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能
某供配电系统220kV系统为单母分段合环运行,主变为:220kV/35kV 变压器(YNd11),此系统为直接接地系统;35kV系统为分裂运行(此系统为经消弧线圈接地系统);35kV系统经高压电缆至35kV/10kV 变压器(Dyn11),此系统为不接地系统;10kV系统为单母线分段系统,母联开关分裂运行;当35kV系统馈线电缆发生单相接故障,10kV系统母联是否能合环运行?求高手指点指点????
包括电压、电流的变化,电容电流的流向,故障点电流的计算,尤其是那个向量图,虽然查了书,但是还是不懂,脑子愚笨,希望大家能图文解答,相信同样有许多新手想知道这个答案,期待大家的帮忙
如果发电机对地绝缘良好,所带的负荷发生单相接地,这样的情况能否像10KV系统那样继续运行??大家来谈谈看法。本人认为可以运行,因为前提已经很清楚,发电机的绝缘对地良好,这样发生单相接地等于互感器2次侧的单点接地一样。只是接地相对地电压是0,N线对地电压是220V,其他2单相对地由原来的220增加到380V。一般设备对地绝缘应该能承受。不知大家意见如何???
发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。 发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为: 1、转子绕组一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。
10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。
请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢
搭一个试验板:目的:用作模拟三相电力系统(架空线路)的单相接地试验搭成八条馈线的试验板 试验器材:试验板 电源线电压380v 变压器变比为 380/110 电压互感器 电流互感器变比25/1 电容(模拟导线和大地之间的电容) 滑动变阻器(模拟接地情况)导线 问题:一次侧电压为220v 二次侧A ,B ,C 的相电压应该为多少? 从电压互感器出来的开口三角电压为多少? 为什么? 零序电流一般多少?电容应该取多少?如何选取? 希望大家多多帮忙?
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成两相接地短路故障。因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。 当中性点非直接接地系统发生单相接地时,一般出现下列迹象: (1)警铃响,“x x千伏母线接地”光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有“
对于小电流接地系统,如何快速查找单相接地故障,现在我来给大家介绍一些简单可行的方法。 1、人工查找方法 如果变电站内没有安装接地选线装置,线路上也没有安装接地故障指示器或者短路接地二合一故障指示器,也没有很好的接地故障探测仪,那就只好采用人工查找的笨办法了。查找步骤如下:
发电机单相接地故障电流
发电机单相接地故障电流专题,为您提供发电机单相接地故障电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机单相接地故障电流 相关的专业交流讨论,更多发电机单相接地故障电流相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题