500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11
在整定三段式电流保护时,要求躲过本线路末端的最大三相短路电流,请问这个最大三相短路电流如何计算?还有基准电流,基准容量值是一定的吗?
三相交流系统短路电流计算
如果电力变压器容量在1000KVA及以下,变压器二次侧及低压电路中发生三相短路时,一般可取Ksh=1.3。由此得到低压电流有效值的计算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的问题是如果电力变压器容量高于1000KVA时,应该怎么计算呢?书上没说这个
低压短路电流三相短路电流计算步骤,希望能够给新手帮助,由于我水平有限,希望广大读者指正批评。。。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?
在作保护整定值计算时,可以参考的工具书
如题 在计算三相四线制电网的单相接地短路电流时 需要用相零回路阻抗,本人一直不懂,这个相零回路阻抗什么意思 怎么通过复合序网 来计算 望达人指点 感激不已能给一个例题参考下 最好 麻烦有心人解惑[ 本帖最后由 ly5205457 于 2009-5-14 05:25 编辑 ]
线路末端三相短路电流计算之前一直使用电抗计算,不知道是否准确,例如电源侧10kV母线最大方式电抗0.1467,线路电抗4.25,三相短路电流=5.5*1000/(0.1467 4.25),这样计算是否正确?
根据电力工程电气一次手册 P152 两相短路电流是三相短路电流的√3/2倍。根据DL/T 5153-2002 附录P1两相短路电流可按三相短路电流的3/2倍。求解?个人觉得按手册是正确的。手册上讲了,由于低压网络距发电机的电气距离很远,降压变压器容量与发电机的电源容量相比甚小,因此在实用计算中可以假定Zz=Z1。
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
各位工程师,我对电气是菜鸟,单相和三相的功率怎么算电流?比如单相1000W=?安、三相1000W=?安。恳请各位工程师给个意见。
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?