三相变两相变压器的应用及方式
一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
我们公司在一小区设计安装两台S9的变压器(630KVA),我想问能否共用接地!!!能否将其安装于台架上?变压器的安装地方和方式有没有规程指导!!!
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?
我在移动基站交流引入配套工程施工中遇到,县电力公司农村电网中10KV高压架空线路中只有二根线,附近的杆上变压器都是高压接二根,中相接地,我不知这种接法,特求教大家!对变压器有没有特殊的要求!!!
我公司有以台SF10型变压器,额定容量为31500KVA,一二次额定电压为66/6.3KV,正常运行时一次电流为120A左右,近几天发现一次相电流相差30A左右,排除三相负载不平衡的可能,该主变一投用屋里的电脑就开始闪,主变一推出运行电脑就不闪了,请问会是什么原因造成 的呢?
10KV变压器低压侧三相电流分别为2.18A,0.93A,1.17A电压为10.35KV这样算不算三相不平衡?有哪些原因造成三相电流不平衡?
对这个不是很懂,想了解下,单位都是三相四线制,新上的项目变成了三相五线制。有一项碰壳接地了,中性线N用电笔测量有电,但是没跳闸,我想了解下怎么情况,对这些不是很懂,希望各位老师能详细讲解下谢谢,
如图,是不是可以这么连接地线呢?
现场遇见一个情况,变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280,开关柜厂商接地铜排位置只能开到130,两者沟通后给出的答复是 低压柜与变压器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想问低压柜的接地铜排可以不用和变压器的接地铜排接到一起,单独做接地么?厂商的说法是否正确?
请问,三绕组电力变压器是怎么运行的啊,比如降压变压器,是高压-低压,高压-中压?高中低三个绕组能同时运行吗?容量怎么分配呢?有这方面的参考书吗?
为什么三绕组变压器的保护中,35KV侧方向过流保护的功率方向继电器的电压线圈为什么不是接在35KV侧的电压互感器上,而是接在其他侧上?
我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
我厂有一套电子设备,使用380/208V,*/△隔离变压器,五进线四出线.问:次级B相接地,且接到变压器柜外壳(与初级接地线共线),有没有问题?
有一台风电场用变压器,带平衡绕组,容量为120MVA,额定电压为230±8x1.25%/36.75/10.5,接法为YNyn0+d11。要求平衡绕组引出a、b、c、x四个套管,c与x短接后,a、b、c三相经避雷器(型号为YH5WZ-17/45)接地。我认为平衡绕组三相经避雷器接地会产生如下两种后果:1、平衡绕组的电位达到避雷器的动作电压后放电,会引起高压和低压侧的电压波动,从而影响线路电压。这种避雷器的动作会很频繁导致供电质量差。2、避雷器动作,相当于绕组对地短路,对变压器会造成一定的过电流冲击,影响变压器的安全运行。所以,我认为平衡绕组不应经避雷器接地,而应直接接地。不知我的想法是否正确。
工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?