一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
我们公司在一小区设计安装两台S9的变压器(630KVA),我想问能否共用接地!!!能否将其安装于台架上?变压器的安装地方和方式有没有规程指导!!!
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
如图,是不是可以这么连接地线呢?
现场遇见一个情况,变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280,开关柜厂商接地铜排位置只能开到130,两者沟通后给出的答复是 低压柜与变压器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想问低压柜的接地铜排可以不用和变压器的接地铜排接到一起,单独做接地么?厂商的说法是否正确?
我厂有一套电子设备,使用380/208V,*/△隔离变压器,五进线四出线.问:次级B相接地,且接到变压器柜外壳(与初级接地线共线),有没有问题?
我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
有一台风电场用变压器,带平衡绕组,容量为120MVA,额定电压为230±8x1.25%/36.75/10.5,接法为YNyn0+d11。要求平衡绕组引出a、b、c、x四个套管,c与x短接后,a、b、c三相经避雷器(型号为YH5WZ-17/45)接地。我认为平衡绕组三相经避雷器接地会产生如下两种后果:1、平衡绕组的电位达到避雷器的动作电压后放电,会引起高压和低压侧的电压波动,从而影响线路电压。这种避雷器的动作会很频繁导致供电质量差。2、避雷器动作,相当于绕组对地短路,对变压器会造成一定的过电流冲击,影响变压器的安全运行。所以,我认为平衡绕组不应经避雷器接地,而应直接接地。不知我的想法是否正确。
请问零线是在yn接法中的,从变压器直接引出,到用户中t结进户pe也是从变压器引出吗?需要在建筑附近重复接地吗?pe线和零线是不是变压器的出线中共用一条线?如果是共用一条线,是不是pe是在靠近建筑附近接地进户?自学存在这些疑问,不对之处,请各位指教!!!
室内变压器是如何接地 怎样施工 要打一个接地极插入土中嘛?另外 还有个问题 都说大地是等电位的 可是土壤是有电阻的啊 从一点到另一点是有压降的啊 怎么能说大地是等电位的呢?
看民规,变压器在建筑外时:12.4.3 3) 当变压器高压侧工作与小电阻接地系统,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地系统。。一般20kV 高压侧都是小电阻接地系统,这么以来,不是变压器的保护接地压单独做了么?变压器在建筑内时:低压电源和变压器保护接地共用接地网需满足R《=2000/I,这个I,怎么计算的?希望作过20kV的高手,不吝赐教啊?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 编辑 ]
配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。 1.铁芯正常时需要一点接地的原因: 变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。由于电容分布不均,场强各异,如果铁芯不可靠接地,则将产生充放电
接地变压器的工作 , 接地变压器只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。 接地变压器 属于无二次的。接地变压器在电网正常运行时,接地变压器相当于空载 。 ,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变压器只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。 根据上述分析,接地变压器的运行特点是; 长是空载,短时过载。 总之,接地变压器是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。像家里的电器都会有保护接地的
运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地,铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下,当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以铁芯要接地。
对复电变压器而言,缺相对变压器运行没有影响,但变压器缺相,由它供应的三相电压不正常,三相负荷不能运行,所以复电变压器不允许缺相运行。 变压器接地有两种情况,在我们国家6KV、35KV小电流接地系统,复电变压器或线路接地,可以正常运行,但接地表明变压器或线路有故障,需要在 2小时内查出接地故障并处理。如果2小时内未查出故障,要停电处理,防止事故扩大。110KV及以上系统的变压器,都是大电流接地系统,接地就会短路跳闸,不存在接地运行。
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到 相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。 1.多点接地故障的排除