为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
车间有个电盘放炮,把电线从端子上震断了,整流器也坏了,请问放炮是什么原理?听电工说他有次接错线,放炮的时候把薄铁门给炸穿了,这东西有这么大威力?谢谢!!
前几天发电机电压母线一相接地引起三相弧光短路,保护动做跳开关,停汽机,在我们查保护的时候发现是发电机后备保护的对称过电流动作的,这个是不是就是过负荷?复合电压过电流怎么没有动作,我想不明白,请各位网友指点
500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。 防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。 带有接地短路保护功能装置的选型,应注意: (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。 (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。 (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。 (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护:1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生?2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同?3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗?考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的
第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11
在整定三段式电流保护时,要求躲过本线路末端的最大三相短路电流,请问这个最大三相短路电流如何计算?还有基准电流,基准容量值是一定的吗?
我们这里目前不论电缆长短都是两端直接接地.规程里规定距离非常短时两端接地,略长一些的电缆需要一端直接接地,另一端经保护器接地,电缆特别长,中间还应该经交叉互联保护接地.不明白到底多长算特别长,适合三芯电缆?
第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。
在工作中您是否有这样的困惑? 怎样用万用表检查线路是短路还是接地? 如果想检查线路有无短路。首先要把线路停电,然后把各个负荷开关拉开,用万用表的欧姆挡两两根线之间的电阻。正常情况下,电阻越大越好。如果判断线路有无接地,可以用万用表的欧姆挡。来测量每一根线路对地的阻值。也是越大越好。 需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的
交流电气装置的接地标准中 提到两个接地时间问题:1.计算允许的最大接触电压和跨步电压公式中有个 接地短路电流的持续时间t2.校验接地导体截面的热稳定中有个 接地短路电流等效持续时间tc请问二者相同否?若相同 请问 国内 一般220kV等级的发电厂 变电所 这个时间一般是多少?请高手解答一下.谢谢!
B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。
已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?
有一个厂房,从配电所出来是三相四线制,用的3x240+1x120,PEN线为120.N线为120.到了用电配电箱处,做重复接地,三相五线制,4x240+1x120.N线变成240,变大了。请问是否允许这样?
三相交流系统短路电流计算
我刚刚做建筑电气设计的新手,请教一下各位大侠,选择低压短路器的时候怎么去选择短路极限通段能力的参数啊。我做的设计中现只知道单栋楼房的Ijs=90A 另外一栋Ijs=226A。我该怎么去选择型号?另外,因为是设计的工厂宿舍,所以进户我只设计了一个总的三相电度表。我看了以前院里的图纸,他们设计的进户三相表前都有互感器,为什么我以前见过有的三相电度表是直接的接线,没有用到互感器,设计的时候有什么原则和规范?感谢!顺便说一下,这里是电气人的家园,很好,以后还要多来麻烦各位啊!